www问答网
所有问题
配电室设计规范要求有哪些
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-08-01
配电室设计规范要求有:
1、高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1、8m,低压配电室可设能开启的自然采光窗,配电室临街的一面不宜开窗;
2、变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启,相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启;
3、配电所各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的场所;
4、变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施;
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/AdAKn4W1n3nn345dA45.html
相似回答
配电室设计规范要求有哪些
答:
配电室设计规范要求有:
1、高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1、8m,低压配电室可设能开启的自然采光窗
,配电室临街的一面不宜开窗;2、变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启,相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启;3、配电所各房间经常开启的门、窗,不宜直通...
配电房
建筑
设计规范
是怎样的?
答:
1)宜接近用电负荷中心
;2)
应方便进出线
;3)
应方便设备吊装运输
;4)不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻;装有可燃油电气设备的变配电室,
不应设在人员密集场所的正上方
、正下方、贴邻和疏散出口的两旁;5)当配变电所的正上方、正下方为住宅、客房、办公室等场所...
请问
配电房
土建
设计有哪些要求
答:
地势应选择较高和干燥的地方,不要设在低洼地、厕所和浴室旁边以及经常积水的地方
。除满足以上要求外,还要考虑运输方便和尽量接近大容量的用电设备。变配电所的型式:变配电所的结构和适用范围结构型式适用范围车间外附式车间的主要负荷在厂房的边沿,或者即使在厂房中间,但厂房内不宜设置变、配电装置车间...
配电室设计规范要求有哪些
?
答:
1 电缆敷设应依次由用电设备端由远到近向
配电室
敷设。2 一个警卫在尼娜离开配电室时发现了她,尼娜射杀了他。3 低压配电室,控制室分别设设风冷柜式空调器LF34N,共2台。4 办公室;会议室;部门办公室;配电室。5 按照计划,定期清扫配电室及楼层配电柜。6 检查配电室及发电机房消防设备情况并保持...
配电室
的
设计规范
答:
1、高压配电室宜设不能开启的自然采光窗
,窗台距室外地坪不宜低于1.8m,低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。2、变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。3、配电所各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、...
配电房
发电机房不安装气体灭火系统的危险
有哪些
答:
配电室设计规范要求
1、高压配电室不能安装能打开的自然彩光窗,窗台不能低于室外衬垫1.8米,低压力配电室可以安装能打开的自然天窗。配电室街的一边不能开窗。2、变压器室、配电室、电容器室门应向外打开。相邻配电室之间有门的时候,这门必须能双向打开。3、配电所每个房间经常打开的门窗不能直接...
临时
配电房设计规范要求有哪些
答:
1、配电屏(盘)正面的操作通道宽度,单列布置不小于1.5m,双列布置不小于2m;2、配电屏(盘)后面的维护通道宽度不小于0.8m;(个别地点有建筑物结构凸出的部分,则此点通道宽度可不小于0.6m);3、配电屏(盘)侧面的维护通道宽度不小于1m;4、
配电室
的天棚距地面不低于3m;5、在配电室内设值班...
变电房
设计规范有哪些
?
答:
1、
配电室
地面必须高于室外路面,
要求
室内电缆沟的底不低于室外路面;(作用:防止进水)2、配电室内电气设备最高的上平面离屋顶不小于1米;(作用:空气对流,保证通风冷却)说明:设备最高的上平面———母线桥的顶、照明线槽的上盖、上出线的电缆桥架等。
配电室设计规范有哪些
答:
《10kV及以下变电所
设计规范
》GB50053-94第六章第二节对建筑的
要求
如下:第6.2.1条 高压
配电室
宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。第6.2.2条 变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有...
大家正在搜
配电室有哪些规范要求
配电室设计规范和要求
地下配电室设计规范和要求
低压配电室设计规范及要求
配电室设计国家规范要求
配电室电力设计规范
配电室设计规范50053
专用配电室设计规范
配电室设计规范高度