消防疏散平面图每层都需要。

在项目进行消防验收时,消防部门会要求每层都要有消防疏散图,主要是应对火情,可以让人尽快找到疏散路线及防火楼梯。一般场所应张贴在每个楼层或者每个防火分区的显眼位置;在宾馆酒店等场所,除上述位置外,还应该在每个房间的门后张贴。

疏散图要标明灭火器、消防栓、疏散方向、应急照明灯和火警铃的位置,同时也要标明此图所贴位置(在图上标明此图位置或我在此的字样)。张贴数量要根据安全出口的数量来张贴,有几个安全出口就贴几张疏散图。疏散图一般贴在安全出口旁较醒目的位置。 


疏散平面图要求

疏散平面图应依照设施的疏散预案进行设计,并应满足场所内人员的特定需求。疏散平面图上应标出观察者的确切位置。疏散平面图应为彩色图。

疏散平面图的比例尺取决于设施的大小、图示的详细程度以及疏散平面图的预期设置位置。所使用的比例尺不应小手以下数据:大型设施为1:250;中小型设施为1:100;单个房间内显示的平面图为1:350。

楼梯或走廊等细节元素可使用较大的比例尺绘制,以便增加醒目度或便于容纳安全标志。同一设施的一系列疏散平面图宜使用相同的比例尺。对于设施的某些特定区域,如停车场等,可使用不同的比例尺以便识别空白空间的范围。

在成套的疏散平面图中,所有相同区域的图示都应一致。

如果在正常照明发生故障时没有应急照明,或者在提供了符合GB/T23809规定的磷光应急导向系统的条件下,可使用含有磷光材料的疏散平面图。在所有上述情况中,磷光材料都不应低于GB/T26443规定的C级。

为了识别疏散平面图上的安全色,照明灯的显色指数R,应不小于40。光源不应使显色指数大幅降低。当疏散平面图由磷光材料制成时,应使用白色荧光灯作为激励光源。不应使用低压钠灯。

疏散平面图的底色应使用白色安全色或符合GB/T2893.1-2004表4规定的磷光白色。

疏散平面图的最小尺寸应为297mm×420mm(A3),当疏散平面图设置在单个房间内时其尺寸可缩小到210mm×297mm(A4)。疏散平面图尺寸的容许偏差为5%。疏散平面图的内容应是最新的。