平面框架结构结构内力计算方法中,竖向荷载作用下的分层法需要作哪些修正

如题所述

◎框架结构按承重体系分为哪几类?说明优缺点。
☞(1) 横向框架承重方案:优点:横向框架数较少有利于增加房屋横向抗侧移刚度;纵向连系梁截面尺寸较小,有利于建筑的通风采光。缺点:主梁截面尺寸较大,使结构层高增加。
(2)纵向框架承重方案:优点:适用于大空间房屋,净空高度较大,房屋布置灵活。缺点:进深尺寸受到板长度的限制,同时房屋的横向刚度较小。
(3)纵横向框架混合承重方案:优点:各杆件受力较均匀,整体性能较好。

◎框架体系的优点是什么?说明它的应用范围。
☞框架结构体系的优点是:整体性和抗震性均好于混合结构,平面布置灵活,可提供较大的使用空间,也可形成丰富多变的立面造型。适用范围:工业厂房及公共建筑中广泛使用。

◎框架结构的设计步骤是什么?
☞(1)结构平面布置;(2)柱网和层高的确定;(3)承重方案的确定;(4)荷载计算;(5)内力、位移计算;(6)配筋计算;(7)钢筋选择;(8)绘制结构施工图。

◎怎样确定柱网尺寸?
☞框架结构柱网应满足房屋使用要求,同时构件的规格、类型要少,柱网间距一般不宜小于3.6m,也不宜大于6.0m,柱网跨度根据使用要求不同,有2.4m、2.7m、3.0m、5.8m、7.5m、8.0m、12.0m等。

◎怎样确定框架梁、柱截面尺寸?
☞框架梁的截面尺寸,(1)应满足刚度要求(2)满足构造要求(3)满足承载力要求。
框架柱的截面尺寸,(1)应满足稳定性要求(2)满足构造要求(3)满足承载力要求。

◎怎样计算水平荷载作用下框架的内力和侧移?
☞水平荷载作用下框架内力的计算方法用反弯点法和D值法。具体计算步骤是:反弯点位置的确定;柱的侧移刚度的确定;各柱剪力的分配;柱端弯矩的计算;梁端弯矩的计算;梁的剪力的计算。
水平荷载作用下的侧移的计算:可认为是由梁柱弯曲变形引起的侧移和柱轴向变形的叠加。

◎修正反弯点法(D值法)计算要点是什么?
☞修正反弯点法(D值法)的计算要点是:1)修正柱的抗侧移刚度;2)修正反弯点刚度;3)柱的剪力分配;4)柱端弯矩计算;5)梁端弯矩的计算;6)梁的剪力的计算。

◎怎样计算在重力荷载下的框架内力?
☞重力荷载作用下框架内力计算:重力荷载属于竖向荷载,将多层框架分层,以每层梁与上下柱组成的当成框架作为计算单元,按无侧移框架计算,一般采用弯矩分配法或迭代法。

◎弯矩二次分配法的计算要点是什么?
☞弯矩二次分配法:1)求固端弯矩;2)求分配系数、传递系数;3)进行两次弯矩的分配与传递;4)求梁端弯矩。

◎什么是梁、柱的控制截面,怎样确定控制截面的内力不利组合?
☞梁的控制截面在跨中附近(正弯矩最大截面)和梁与柱相交处(负弯矩最大截面)。
柱的控制截面在梁底部(柱的上端)和长肠拜段之灯瓣犬抱华梁顶部(柱的下端),即轴向压力最大截面。
控制截面内力不利组合:竖向荷载的布置方法有逐跨施荷组合法;最不利荷载位置法;满布荷载法。不同的布置会产生不同的内力,由最不利布置方式确定内力。水平荷载(风荷载和地震荷载)的布置方法:在矩形平面结构中,正负两方向作用荷载下内力大小相等,符号相反,所以只需作一次计算,将内力加上正、负号即可。

◎简述什么是单向板?其受力与配筋构造特点是什么?
☞单向板:是指板的长边与短边的比值大于3的情况。受力特点是板上的荷载主要沿短边方向传递,而长边方向传递的荷载很少,可以忽略不计。配筋构造特点:板中受力钢筋的配筋方式有弯起式和分离式。受力钢筋一般采用HPB235级,直径常用6mm,8mm,10mm,间距应满足构造要求。构造钢筋有分布钢筋、板顶部附加钢筋等。

◎什么是双向板?试述其受力与配筋构造特点是什么?
☞双向板:是指板的长边与短边的比值小于等于2的情况。受力特点是板上的荷载沿短边和长边方向传递。
配筋构造特点是:板的受力钢筋沿两个方向分别布置,钢筋配置方式有弯起式和分离式。板顶部沿两个方向应设置附加钢筋。

◎板式楼梯与梁板式楼梯有何区别?你设计的建筑属于哪种类型的楼梯?
☞板式楼梯:是一块斜放的板,板的两端支撑在平台梁上。板式楼梯的梯段按斜梁进行配筋计算;斜板较厚,当跨度较大时,材料用量较多,板式楼梯外观完整,轻巧美观。
梁式楼梯:在楼梯斜板侧面设置斜梁,踏步板支撑在斜梁上,斜梁再支撑在平台梁上。梯段较长时,较为经济,但是施工复杂,外观显得笨重。

◎板式楼梯与梁板式楼梯的踏步板的计算与构造有何不同?
☞板式楼梯的踏步板按简支斜板计算。其构造斜板上部应配置适量钢筋,为弯起式配筋,跨中钢筋应在距支座边缘四分之一净跨处弯起。也可为分离式配筋。踏步板中分布钢筋应在受力钢筋的内侧,一般应在每踏步下设置一根。
梁式楼梯踏步板计算为两端斜支在斜梁上的单向板,踏步的高度由构造确定。踏步板的计算为特殊的梯形截面,一般在竖向切除一个踏步,按竖向简支计算。踏步板的配筋按计算确定,且每一级踏步受力钢筋不少于2φ6,沿梯段宽度应布置间距不大于300mm的φ6分布钢筋。

◎少筋梁、适筋梁和超筋梁的破坏特征是什么?在设计中如何防止少筋梁和超筋梁?
☞少筋梁的破坏特征:由于钢筋配置较少受拉区混凝土一裂即坏,钢筋屈服甚至被拉断。少筋破坏属于脆性破坏。
适筋梁的破坏特征:当钢筋用量适宜时,受拉区混凝土开裂,随着荷载的增加,钢筋屈服,荷载进一步增加,受压区混凝土压碎破坏。属于延性破坏。
超筋梁破坏的特征:由于钢筋用量较多,钢筋还没有屈服,受压区的混凝土已被压碎而破坏。属于脆性破坏。
设计中根据ξ≤ξb ,防止超筋破坏;根据ρ≥ρmin,防止少筋破坏。
◎在受弯构件中,斜截面有哪几种破坏形式?它们的特点是什么?
☞ 斜截面破坏形式有:1)斜压破坏,其特点是:当剪跨比较小,而腹筋用量较多时,随荷载增加时,在梁端附近,出现很多斜裂缝,破坏时象短柱一样被压碎,此时箍筋一般未屈服。2)剪压破坏,其特点是:当剪跨比适中,腹筋用量适当时,在梁的剪弯区,首先出现主斜裂缝,随着荷载的增加,主斜裂缝延伸,受压区混凝土在正应力和剪应力共同作用下被压碎,此时箍筋也屈服。3)斜拉破坏,破坏特点是:当剪跨比较大,箍筋用量较小时,斜裂缝一旦出现很快就向上下延伸,然后将梁劈裂成两部分而破坏。(以有腹筋梁为例)

◎什么是腰筋?它的作用是什么?
☞腰筋:当梁高h>700mm时,应在梁的两侧沿梁高每隔300~400mm处,各设一根直径不小于10mm的腰筋,并用拉筋联系,拉筋间距一般取箍筋间距的2倍。
作用:防止当梁太高时,由于混凝土收缩和温度变形而产生的竖向裂缝,同时也是为了加强钢筋骨架的刚度。

◎为什么箍筋和弯起钢筋间距S要满足一定要求?
☞梁内箍筋和弯起钢筋间距不能过大,以防止在箍筋或弯起筋之间发生斜裂缝,从而降低梁的受剪承载力。所以最大间距S要满足规范要求。

◎构成建筑的基本要素是什么?
☞构成建筑物的基本要素是:(1)建筑功能:是三个要素中最重要的一个。建筑功能是人们建造房屋的具体目的和使用要求的综合体现。(2)建筑的物质技术条件,是构成建筑的重要因素。(3)建筑的艺术形象,是以其平面空间组合,建筑体型和立面,材料的色彩和质感,细部的处理及刻画来体现的。

◎民用建筑由哪些部分组成的?
☞民用建筑的构造组成:由基础、墙体或柱、楼板层、楼梯、屋顶、地坪、门窗等几部分组成。

◎影响建筑构造的因素有哪些?
☞影响建筑构造的因素有:(1)外力作用的影响:永久荷载(如自重)、活荷载(风、雨、雪、地震荷载等);(2)自然界的其他影响,不同地域,不同的气候条件对房屋的影响是不相同的,应根据实际情况对房屋的各有关部位采取相应的构造措施,如保温、隔热、隔潮、防水、防冻胀、防温度变形等破坏,以保证房屋的正常使用。(3)人为因素的影响。(4)技术和经济条件的影响。

◎建筑构造的设计原则是什么?
☞建筑构造的设计原则:(1)满足建筑的使用功能的要求。(2)确保结构安全。(3)适应建筑工业和建筑施工的需要。(4)注重社会、经济和环境效益。(5)注重美观。

◎按照建筑的使用性质分类分哪几类?你所设计的建筑属于其中的哪一类?
☞按照建筑的使用性质分:(1)民用建筑。(2)工业建筑。(3)农业建筑、民用建筑又分建筑又分居住建筑和公共建筑。

◎何谓基础的埋置深度?你设计的建筑物基础埋深是多少?
☞基础埋置深度:指从市外设计地面至基础地面的距离。
你设计的建筑物基础埋深:

◎为什么沿外墙四周要设置散水或明沟?你做的是哪种类型?怎样做的?
☞为了防止屋顶落水或地表水侵入勒脚危害基础,必须沿外墙四周设置明沟或散水,将地表水及时排离。
散水的构造做法:坡度一般3%—5%,宽度一般600—1000mm。当屋面为自由落水时,散水宽度应比屋檐挑出宽度大150—200mm。

◎你设计的建筑物墙面进行装修了吗?装修的目的是什么?你选择的是哪一种类型?
☞装修的目的:(1)保护墙体、提高墙体的耐久性。(2)改善墙体的热工性能、光环境、卫生条件等的使用功能。(3)美化环境,丰富建筑的艺术形象。

◎墙体中为什么要设水平防潮层?你选择的是哪种构造类型?设在什么位置?
☞在墙身中设置防潮层的目的是:防止土壤中的水分沿基础墙上升,防止位于勒脚处的地面水渗入墙内,使墙身受潮。水平防潮层一般应在室内地面不透水垫层(如砼)范围以内,通常在负0.006m标高处设置,而且至少要高出市外地坪150mm,以防雨水溅湿墙身。当地面为透水材料时(如碎石、炉渣)水平防潮层的位置应平齐或高出室内地面60mm,既在+0.06mm外。

◎板在构造上需满足哪些要求?
☞楼板的设计要求是:(1)强度和刚度的要求.强度要求是楼板应保证在自重和使用贺在荷载作用下安全可靠,不发生任何破坏.刚度要求是指楼板在一定荷载作用下不发生过大变形,保证正常使用.(2)保温,隔热,放火,隔声等要求.(3)便于在楼层和地层中敷设各种管线.(4)经济要求,一般楼地面约占建筑物总造价的20%~30%,选用楼板时应考虑就地取材和提高装配化程度等问题.

◎你设计的楼梯梯段宽度是多少?怎样确定的?
☞楼梯楼段的宽度:是根据通行、人数的多少(设计人流股数)和建筑的防火要求确定的.《建筑设计放火规范》规定了学校,办公楼,商店,和候车室等民用建筑楼梯的总宽度.楼梯的总宽度通过计算确定,以每100人拥有的楼梯宽度作为计算标准,俗称百人指标.我国规定每股人流按[0.55+(0~0.15)]m的计算,其中0~0.15m为人在进行中的摆幅.非主要通行的楼梯应满足单人携带物品通过的需要,楼段的净宽一般不应小于900mm。

◎你选择屋面的排水方式是哪种?怎样设计的?
☞屋面的排水方式有两大类:1无组织排水,又称自由落水。其排水组织形式是屋面雨水顺屋面坡度排至挑檐板外自由滴落。常用于建筑标准较低的低层建筑或雨水较少的地区。2有组织排水,屋面雨水顺坡汇集于檐沟或天沟,或在檐沟或天沟内填0.5%—1%纵坡使雨水集中至雨水口,经雨水管排至地面或地下排水管网时称有组织排水。

◎你设计的楼梯坡度是多少?怎样确定的?最适宜的坡度是多少?
☞楼梯的坡度:范围在23°—45°之间,正常情况下应当把楼梯坡度控制在38°以内。一般认为30°是楼梯的适宜坡度。

◎在设计中,你选择的砌筑墙体材料是哪种?墙体有什么用?
☞墙体的作用:1) 承重作用;2) 围护作用;3)分隔作用。

◎在进行地基和基础设计中,应满足哪些要?
☞基础与地基的设计要求:1)地基应具有足够的承载力和均衡程度;2)基础应具有足够的强度和耐久性;3)经济要求。

◎单向、双向板怎样区分?
☞肋形楼盖的板一般四边都有支撑,板上荷载通过双向受弯传到支座上。但当板长四边比其短边长的多,板上荷载主要沿短边方向传递到支撑构件上,沿长边方向传递荷载很少,可以忽略不计。对于主要设短跨受弯的板,受力钢筋将沿短边方向布置,在垂直于短边方向只布置按构造要求设置的构造钢筋称单向板;板在两个方向上弯曲均不可忽略,板双向受弯,板上荷载沿两个方向传到梁上称为双向板。

◎结构的抗震等级如何确定?
☞根据建筑使用功能的重要性分为甲乙丙丁四类。

◎建筑抗震设计的标准、步骤是什么?
☞建筑抗震设计的标准是小震不坏、中震可修、大震不倒
两阶段设计:第一阶段,按小震作用效应和其他荷载效应的基本组合验算构件的承载力,以及在小震作用下验算结构的弹性变形。第二阶段,在大震作用下验算结构的弹塑性变形。

◎场地类别如何确定?
☞《建筑抗震设计规范》规定,建筑场地类别按场地类型和场地覆盖层厚度划分四类。

◎地震作用计算采用什么方法?
☞我国广泛采用加速度反应谱理论确定地震作用。所谓加速度反应谱理论就是单质点弹性体系在一定地面运动作用下,最大加速度反映与体系自振周期关系曲线,利用已知体系自振同期,利用反应谱曲线可很方便确定体系加速度反应进而求地震作用;对于高层建筑不规则建筑还采用时程分析法来计算结构地震反应,先选定地震地面加速度曲线,然后用积分法求解运动方程,算出每一个时间增量的结构反应,如位移,速度和加速度反应。

◎除底剪外,还有哪些计算地震作用方法?
☞静力法,底部剪力法,振型分解反映谱法,时程分析法。

◎结构自振周期如何确定?
☞对于n个质点弹性体系,振动时含有n个自振频率,即有n个自振周期,其中最长一个自振周期称为基本周期。

◎水平荷载作用下,需要对结构进行什么变形验算?
☞多遇地震作用下结构弹性位移和罕遇地震作用下结构的弹塑性位移。

◎竖向荷载作用下框架结构的内力计算方法是什么?
☞竖向反应谱法,静力法。

◎什么是弯矩调幅,目的是什么?
☞所谓弯矩调幅法是先按弹性理论求结构控制截面的弯矩值,然后根据需要,适当调整某些截面的弯矩值,通常是对那些弯矩较大(绝对值)的截面的弯矩进行调整。截面弯矩调幅值与按弹性理论计算的截面弯矩值的比值称为调幅系数,弯矩调幅系数一般在0-0.25之间,这样一来调幅后的弯矩就是原来的75%-100%。跨中增加的钢筋比支座按照弹性分析减少的小得多,所以更加经济了。

◎什么是短柱,短柱的缺点,如何处理?
☞短柱,柱净高小于4倍柱截面高度。短柱缺点:刚度大,会吸收较大的地震剪力容易发生剪切破坏,造成脆性错断。处理方法:避免框架房屋中的错层、夹层或半高填充墙、或不当设置某些联系梁。

◎绘出肋形结构中梁、板的计算简图?

◎梁中钢筋有哪些?各有什么作用?
☞梁中钢筋有纵向钢筋和横向钢筋,其中纵向钢筋有纵向受力钢筋和构造钢筋(包括架立钢筋和腰筋等);横向钢筋包括箍筋和构造钢筋。纵向受力钢筋的作用是承受拉力或压力;架立钢筋的作用是固定箍筋,腰筋的作用防止当梁太高时,由于混凝土收缩和温度变形而产生的竖向裂缝,同时也是为了加强钢筋骨架的刚度。箍筋的作用是承担剪力,约束混凝土横向变形,固定纵向钢筋。

◎柱中的钢筋如何选择和确定?
☞柱中的钢筋是由计算和构造要求确定的。受力钢筋应满足承载能力要求和稳定性要求,箍筋应满足构造要求。

◎你所设计的建筑主要应满足哪些功能要求?
☞根据自己的设计具体情况回答。

◎单向板肋形结构的计算单元是如何确定的?
☞单向板肋形结构的计算单元,是板块、次梁、主梁。连续板和连续梁的计算简图是多跨连续梁。

◎肋形结构中连续梁的配筋计算步骤是什么?
☞肋形结构中连续梁的配筋计算步骤是:1)确定计算简图,包括荷载简化,支座简化,跨度和跨数的确定;2)内力计算及内力组合;3)配筋计算,按T形截面和矩形截面承载力计算进行配筋。

◎什么是分布钢筋?它起什么作用?
☞分布钢筋是板中的构造钢筋,沿垂直于受力钢筋方向布置。其作用是将板上的荷载有效地传递到受力钢筋上,防止由于温度或混凝土收缩等原因沿跨度方向引起的裂缝,固定受力钢筋的位置。

◎肋形结构内力计算常用方法有哪些?各有哪些特征?
☞肋形结构内力计算方法有:弹性方法和内力塑性重分布方法。前者在内力计算时将结构看成弹性体,按结构力学方法进行内力计算。后者将结构的塑性变形予以考虑,将塑性变形后的内力进行调整。

◎建筑物有哪些主要构造?简述其作用。
☞建筑物的主要构造有:①基础:作用有承担全部荷载;②墙体:作用是承受楼板或屋面板传来的荷载,具有围护作用,和分隔作用;③楼地面:承受荷载,是建筑物的水平分隔构件;④楼梯:是建筑物的垂直交通设施,承受荷载;⑤屋顶:承受屋面荷载,起围护作用;⑥门窗:具有采光通风作用,具有围护作用,门还具有疏散作用。

◎结构的极限状态有哪几种?写出其表达式。
☞结构的极限状态有:承载能力极限状态和正常使用极限状态,其表达式分别为:γ0S≤R (γ0—结构重要性系数;S—结构效应组合的设计值;R—结构构件抗力的设计值)和S≤C(C——结构或结构构件达到正常使用要求的规定限值)
承载能力极限状态:基本组合
正常使用极限状态:短期组合长期组合

◎梁的正截面计算有哪几种类型?
☞梁的正截面计算有单筋矩形截面,双筋矩形截面,T形截面3种类型。

◎柱的正截面计算按什么构件进行配筋计算?为什么?
☞柱的正截面计算按受压构件计算,因为柱主要承受轴向压力作用。

◎肋形结构中连续板的配筋有几种方式?
☞肋型结构连续板的配筋方式有:弯起式和分离式。

◎简述梁的斜截面承载力计算步骤。
☞梁的斜截面承载力计算步骤是:在正截面承载力计算基础上进行。1)剪力设计值计算;2)腹筋计算:截面尺寸验算。包括箍筋与弯起筋计算,配箍率验算,3)包括选筋,画出配筋图。

◎如何控制梁中纵向受力钢筋的弯起和截断?
☞按梁中纵向受力钢筋的弯起和切断,应满足构造要求,具体应由弯矩图和抵抗弯矩图来确定,即切断时钢筋应伸过理论切断点,满足一定的延伸长度;弯起时应在充分利用点以外弯起,即延伸长度不小于0.5h0

◎柱下独立基础的受力钢筋如何确定?
☞基础底板在地基净反力作用下,在两个方向均产生向上的弯曲,因此底板下部需双向配筋,计算截面取柱边或变阶处,计算两个方向弯矩时,把基础视为固定在柱周边的四边挑出的悬臂板。

◎桩有哪些种类?各有哪些特点?
☞按材料分为①钢桩:耐冲击性能好,质量容易保证,造价较高,多用于特殊要求情况。②混凝土桩:取材方便,适用性强,广泛采用。预制混凝土桩,施工质量比较稳定,造价高,施工时振动和噪音大,且贯入能力受多种因素限制。灌注桩:造价低,桩长、桩径可灵活变化,施工振动和噪音较小。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答