西门子PLC与电脑连接时需不需要驱动?通信时串口需不需要设置,如果要设置,应该怎么设置

我连接电脑别的都设置好了还是提示通讯错误,台式机
rs232

西门子的串口是RS485的,转RS232的线要设置。如果是转USB的线也要设置。
设置方法打在左手边的查看,点击通信,进入后看网络参数,接口是不是PC/PPI Cable (COM加数字)这个可以在电脑设备管理器里面的端口设置,要保持一致才能通信。如果接口不是PC/PPI Cable (COM加数字)的,点击下面的设置PG/PC接口,进去后选择PC/PPI CablePPI.I,再点properties...
进行设置,再点local connection 进行端口设置。选择COM端。其他的不要改变。
还有最重要的是有驱动,如果是RS485转RS232再转USB的话还要装USB的驱动程序。追问

经理说台式机不需要驱动,RS232

追答

原装线可能不需要驱动,如果是RS485转RS232再转USB的话还要装USB的驱动程序。因为原装线在装这个软件的时候就已经装了。

你上面的我看了一下端口设置都是对的。‘
你先换其他端口试一下。
刷新时,把波特率哪里,搜索所有波特率的不选然后再刷新。

追问

所有端口都试了,还是不行,你加我Q7.65.256.491吧,解决了给你提高到50分,多谢了。

追答

刷新时,把波特率哪里,搜索所有波特率的不选然后再刷新。 试一下COM2

你的通信线是西门子原装的吗,
我看你什么设备管理器哪里只有一个COM1,没有前缀,正常的情况下一个是有西门子的前缀,所以你的通信线应该是分开两段。一条是RS485转RS232,然后另一条是RS232转USB,如果是这种情况就要另外装RS232转USB的驱动,驱动程序在这个转换器的发货光盘里面。
如果不是,看一下电脑是不是禁用了西门子的通信驱动程序。如果是原装线,你这种是驱动没有打开或者是被禁用了。

追问

我的是win7 64为的

不是原装的,你说的我都试过,禁用了?你说的是屏蔽吗?是在哪看

追答

你这种线,上面那条可能是原装的RS485的线,下面这条不是,原装的RS485转USB的线不是这样的,原装通信线要一千多,原装RS485转RS232的也不是这样的,也是要一千多。

你这种就是我说的情况,一条是RS485转RS232,然后另一条是RS232转USB,如果是这种情况就要另外装RS232转USB的驱动,驱动程序在这个转换器的发货光盘里面。

驱动我压缩后发给你。

追问

哦,上面的那个卖个我的老板说说PPI电缆,我在安装虚拟机换XP试试

追答

直接解压打开USB2.0 Driver 然后再打开win xp server2003 2008 Vista 7 8 32-64bit 再双击CDM20828_Setup。EXE进行安装

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-07-21
首先,能用线连接PLC的时候,就需要用线的驱动,如果是USB口的话,还需要一根USB转232的线。都没问题的时候就可以看下你是不是在通讯的地方设置的线通讯口设置对吗?然后当通讯页面找到这个PLC就可以进行通讯了
第2个回答  2014-07-21

设置PG/PC接口—>PC/PPI cable(PPI)--->设置com口