风机正反转电路中,将外部短接,线号为19和20,直接在本地启动,但是启动不了,手动摁下接触器可以启动

如题所述

一 直接强行按下接触器能启动,说明三相不缺相,后边的电机也正常,问题缩小到低压控制部分。
二 低压控制部分检查,先检查变压器T有没有输出(图中 T),如果没有输出,检查输入端的保险FU4,是跟线号04 05的那两个保险,保险完好的话,请用万用表测试04 05线是不是有380电压,如果没有电压,请检查04 05保险前边跟两相线连接的线路,线路完好的话,04 05两端就应该有380V电压,如果前边说的这些都完好,用三用表测线号06 07两端是不是有电压(应该36V)~如果没有电压,检查跟06 07线号相连的保险,保险如果完好,问题就出在变压器T上了,维修,或者换新,如果以上工作都没有问题,请重点检查相序限制保护(S HT) ,热 过流保护等,控制板连线虚接等问题,短接19 20 后测20 09两点有没有电压如果有,测20 22如果没有电压KM!线圈坏,如果有电压,测20 21两端,如没有电压 ZJ2坏,如果有电压设备就应该正常(在连线正常的情况下)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-04-17
按钮开关接触不良。