我希望知道的朋友能详细的跟我说说,我一般搜到的是有吊顶就下喷,没吊顶就上喷,但是根据我的想法,我喷淋位置和天花板高度没超过600MM,我想仍然保持下喷,唯一的改变就是安装个聚热罩(吸热盘),建筑楼是写字楼,这样行吗?麻烦知道的朋友跟我说说,小弟谢过了。。。。

《自动喷水灭火系统设计规范》
6.1.3湿式系统的喷头选型应符合下列规定:1 不做吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时,应采用直立型喷头;2 吊顶下布置的喷头,应采用下垂型喷头或吊顶型喷头;3 顶板为水平面的轻危险级、中危险级I级居室和办公室,可采用边墙型喷头;4 自动喷水一泡沫联用系统应采用洒水喷头;5 易受碰撞的部位,应采用带保护罩的喷头或吊顶型喷头。7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。
1 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于1OOmm。
2在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合7.2.1条规定时,应在梁底面的下方增设喷头。3 密肋梁板下方的喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离,不应小于25mm,不应大于1OOmm。
根据规范 你的实际情况完全可以参照规范7.1.3条采用直立型喷头能满足,且不属于条文说的其他情况,所以从规范上来说是不可行的!规范7.1.3条是强制性规范,必须执行。
你的方案的问题是喷头设置完后不是在喷头动作的最佳位置。也不是说就灭不了火,而是不会第一时间动作,延误灭火最佳时机。追问

朋友你是做消防的啊?

追答

嗯!设计院的!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-01-09
吊顶上空间高度不超过800mm,可以直接用下喷头
第2个回答  2015-08-01
《自喷水灭火系统设计规范》(gb 50084—2001.05版)
6.1.3 湿式系统喷选型应符合列规定:
1 做吊顶场所配水支管布置梁应采用直立型喷;
2 吊顶布置喷应采用垂型喷或吊顶型喷;
例:停车场、仓库等些做吊顶场所选用直立型喷(些选垂型喷原喷溅水盘距离顶板具体要求)
第3个回答  2014-01-09
根据消有关规定。这样做可以
第4个回答  2015-08-09
下喷:不做吊顶,板、梁裸露的公用部分,如地下车库、设备层等;投入使用的房屋,局部部分暂停施工吊顶的板、梁裸露的公用部分。

上喷:已完成吊顶的办公、会议厅、大堂、餐厅及公用部分。

侧喷:星级酒店的客房,标准间可用侧喷 。

吊顶上高度大于800mm,且有可燃物时,吊顶内设上喷。吊顶下喷。

侧喷:宾馆、饭店标准间长度大于3m,应侧喷K115。若小于3m,采用K80侧喷。用于立体车库侧喷,那是异化使用,不属正宗。