YNd11与Yd11有区别?

YNd11与Yd11有区别吧?二者区别在一次接线:YNd11变压器一次有中性点引出,Yd11无中性点引出,所以YNd11的变压器适用于110及以上的中性点接地系统中,而Yd11由于变压器一次无中性点引出,故只适用6~35KV中性点不接地的系统中;是这样吗?.不知我理解的对不对?
如果你们给我讲Y/D接线呀、差330度呀...等,就不必了,哪不是我要的答案,我只是要求证我上面的理由、理解的对不对?就是说在我国电力系统由于电压等级的不同故中性点接地方式也不一样,那么在选用主变压器上也应与其电网相匹配,对不对?110KV及以上电压等级属于中性点直接接地系统,那么选用的变压器一次绕组(一次接110KV)必须是YN接线的(即有中性点引出并具备接地接线的)二次绕组根据需要选用;如果是中性点不接地系统如6~35KV系统(接一次绕组),那就不能用YN的,只能用Y接线的或d接线的,应该是这样吧?求证一下!比如:110KV或220KV/35KV的主变从理论上可选用YN/d11或YN/Y的等;如35KV/10KV或6KV的主变可选用Y/d11(但不能选YNd11的)。是不是这个道理?求证?

Ynd11和Yd11的区别在于:

1前者高压侧有中性点引出端子,后者高压侧没有中性点引出端子。

2 二者能并联运行。 想并联的话不仅仅考虑接线组别,还要考虑以下情况:变比(考虑分接头)相同或相近、阻抗电压相同、并联后短路电流不超过允许值。

3 如果设计中要在35KV绕组的中心点装设消弧线圈或者其他设备,那么就应当采用前者,如果没有要求,就是采用后者。没有特殊说明时大多数情况下都是采用后者。

在变压器的联接组别中“Y”表示高压侧为星形接线;“d”表示低压侧为三角形接线。“11”表示变压器低压侧的线电压Uab滞后高压侧线电压UAB330度(或超前30度)

变压器接线方式有4种基本连接形式:“Y,y”、“D,y”、“Y,d”和“D,d”。我国只采用“Y,y”和“Y,d”。由于Y连接时还有带中性线和不带中性线两种,不带中性线则不增加任何符号表示,带中性线则在字母Y后面加字母n表示。

Ynd11

yd11

扩展资料

Ynd11和Yd11是变压器的联接组别。

Yy联结的三相变压器,共有Yy0、Yy4、Yy8、Yy6、Yy10、Yy2六种联结组别,标号为偶数

Yd联结的三相变压器,共有Yd1、Yd5、Yd9、Yd7、Yd11、Yd3六种联结组别,标号为奇数

为了避免制造和使用上的混乱,国家标准规定对单相双绕组电力变压器只有ⅠⅠ0联结组别一种。对三相双绕组电力变压器规定只有Yyn0、Yd11、YNd11、YNy0和Yy0五种。

标准组别的应用

Yyn0组别的三相电力变压器用于三相四线制配电系统中,供电给动力和照明的混合负载;

Yd11组别的三相电力变压器用于低压高于0.4kV的线路中;

YNd11组别的三相电力变压器用于110kV以上的中性点需接地的高压线路中;

YNy0组别的三相电力变压器用于原边需接地的系统中;

Yy0组别的三相电力变压器用于供电给三相动力负载的线路中。

在变压器的联接组别中“Yn”表示一次侧为星形带中性线的接线,Y表示星形,n表示带中性线;“d”表示二次侧为三角形接线。“11”表示变压器二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或超前30度)。

变压器的联接组别的表示方法是:大写字母表示一次侧(或原边)的接线方式,小写字母表示二次侧(或副边)的接线方式。Y(或y)为星形接线,D(或d)为三角形接线。数字采用时钟表示法,用来表示一、二次侧线电压的相位关系,一次侧线电压相量作为分针,固定指在时钟12点的位置,二次侧的线电压相量作为时针。

“Yn,d11”,其中11就是表示:当一次侧线电压相量作为分针指在时钟12点的位置时,二次侧的线电压相量在时钟的11点位置。也就是,二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或超前30度)。

变压器接线方式有4种基本连接形式:“Y,y”、“D,y”、“Y,d”和“D,d”。我国只采用“Y,y”和“Y,d”。由于Y连接时还有带中性线和不带中性线两种,不带中性线则不增加任何符号表示,带中性线则在字母Y后面加字母n表示。

三相变压器在电力系统和三相可控整流的触发电路中,都会碰到变压器的极性和联接组别的接线问题。变压器绕组的联接组,是由变压器原、次边三相绕组联接方式不同,使得原、次边之间各个对应线电压的相位关系有所不同,来划分联接组别。通常是采用线电压矢量图对三相变压器的各种联接组别进行接线和识别,对初学者和现场操作者不易掌握。而利用相电压矢量图来对三相变压器各种联接组别进行接线和识别,此种方法具有易学懂、易记牢,在实用中即简便又可靠的特点,特别是对Y/△和△/Y的联接组,更显示出它的优越性。

参考资料

变压器连接组别百度百科

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-09-17

区别 :

1 前者高压侧有中性点引出端子,后者高压侧没有中性点引出端子。

2 二者能并联运行。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。它可以变换交流电压、电流和阻抗。最简单的铁心变压器由一个软磁材料做成的铁心及套在铁心上的两个匝数不等的线圈构成。

一般常用变压器的分类可归纳如下   :

1、按相数分:

1)单相变压器:用于单相负荷和三相变压器组。

2)三相变压器:用于三相系统的升、降电压。

2、按冷却方式分:

1)干式变压器:依靠空气对流进行自然冷却或增加风机冷却,多用于高层建筑、高速收费站点用电及局部照明、电子线路等小容量变压器。

2)油浸式变压器:依靠油作冷却介质、如油浸自冷、油浸风冷、油浸水冷、强迫油循环等。

3、按用途分:

1)电力变压器:用于输配电系统的升、降电压。

2)仪用变压器:如电压互感器、电流互感器、用于测量仪表和继电保护装置。

3)试验变压器:能产生高压,对电气设备进行高压试验。

4)特种变压器:如电炉变压器、整流变压器、调整变压器、电容式变压器、移相变压器等。

4、按绕组形式分:

1)双绕组变压器:用于连接电力系统中的两个电压等级。

2)三绕组变压器:一般用于电力系统区域变电站中,连接三个电压等级。

3)自耦变电器:用于连接不同电压的电力系统。也可做为普通的升压或降后变压器用。

5、按铁芯形式分:

1)芯式变压器:用于高压的电力变压器。

2)非晶合金变压器:非晶合金铁芯变压器是用新型导磁材料,空载电流下降约80%,是节能效果较理想的配电变压器,特别适用于农村电网和发展中地区等负载率较低地方。

3)壳式变压器:用于大电流的特殊变压器,如电炉变压器、电焊变压器;或用于电子仪器及电视、收音机等的电源变压器。

变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。

在发电机中,不管是线圈运动通过磁场或磁场运动通过固定线圈,均能在线圈中感应电势,此两种情况,磁通的值均不变,但与线圈相交链的磁通数量却有变动,这是互感应的原理。变压器就是一种利用电磁互感效应,变换电压,电流和阻抗的器件。

参考资料:百度百科-变压器

本回答被网友采纳
第2个回答  2021-07-22

区别在于Yd11组别的三相电力变压器用于低压高于0.4kV的线路中YNd11组别的三相电力变压器用于110kV以上的中性点需接地的高压线路中

在变压器的连接组别中“Yn”表示一次侧为星形带中性线的接线,Y表示星形,n表示带中性线;“d”表示二次侧为三角形接线。“11”表示变压器二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或超前30度)。


三绕组变压器:

当发电厂需要用两种不同电压向电力系统或用户供电时,或都变电站需要连接几级不同电压的电力系统时,通常采用三绕组变压器。

三绕组变压器有高压、中压、低压三个绕组,每相的三个绕组套在一个铁心柱上,为了便于绝缘,高压绕组通常都置于最外层。

升压变压器的低压绕组放在高、中压绕组之间,这样布置的目的是使漏磁场分布均匀,漏抗分布合理,不致因低压和高压绕组相距太远而造成漏磁通增大以及附加损耗增加,从而保证有较好的电压调整率和运行性能。

降压变压器主要从便于绝缘考虑,将中压绕组放在高压、低压绕组之间。根据国内电力系统电压组合的特点,三相三绕组变压器的标准连接组标号有YN,yn0,d11和YN,yn0,y0两种。 


参考资料来源:百度百科-变压器连接组别

本回答被网友采纳
第3个回答  2021-07-21

ynd11是变压器高压绕组中心点引出,yd11是变压器中心点不引出。两台变压器接线组别都是11点,都一样安全。由于35kv和10.5kv电压等级都是中心点不接地系统,原则上两个绕组的中心点都可以不引出。

如果设计中要在35kv绕组的中心点装设消弧线圈或者其他设备,那么就应当采用前者,如果没有要求,就是采用后者。没有特殊说明时大多数情况下都是采用后者。变压器是用来变换交流电压、电流而传输交流电能的一种静止的电器设备。



定期保养

1、油样化验——耐压、杂质等性能指标每三年进行一次,变压器长期满负荷或超负荷运行者可缩短周期。

2、高、低压绝缘电阻不低于原出厂值的70%(10MΩ),绕组的直流电阻在同一温度下,三相平均值之差不应大于2%,与上一次测量的结果比较也不应大于2%。

3、变压器工作接地电阻值每二年测量一次。

4、停电清扫和检查的周期,根据周围环境和负荷情况确定,一般半年至一年一次。

以上内容参考 百度百科-电力变压器

本回答被网友采纳
第4个回答  推荐于2017-09-05
Yn,d11和Y,d11的区别仅在于:前者高压侧有中性点引出端子,后者高压侧没有中性点引出端子。二者能并联运行。 想并联的话不仅仅考虑接线组别,还要考虑以下情况
变比(考虑分接头)相同或相近
阻抗电压相同
并联后短路电流不超过允许值
相似回答