消防喷淋末端装置是由什么组成的

如题所述

末端试水装置是用在消防系统的自动喷淋管网系统末端的一个试验装置,用于对自动喷淋系统水管网内的压力检查和检查喷淋系统水压自动衡压和自动补水是否正常;如果在多层建筑上,那应该是每一层的喷淋管网末端都应该有这个装置,因为每层的喷淋管网都有一个末端。末端试水装置包括试验阀、试验管和排水管、压力表。具有壳体、进水口、压力检测开关、电磁阀、流量表和出水口。压力检测开关、电磁阀和流量表装设于壳体内。电磁阀的进流端及压力检测开关经连通管与进水口相连通,电磁阀的出流端与流量表的进流端相连通,流量表的出流端与出水口相连通。其特征是设置有旁通管、排污阀和排污管,所述旁通管的进、出流端分别与进水口及排污阀的进流端相连通,排污阀的出流端接排污管。喷淋式末端试水装置是需要在每个防火分区有一个的。一、在每个系统分区的最末端均应设置末端试水装置,对充气设备,末端应设排气阀。二、末端试水装置包括试验阀、试验管和排水管、压力表。三、试验管直径宜为25mm。四层地面全部铺600*600耐磨砖;隔断全部采用轻钢龙骨石膏板隔墙;天花全部为600*600石膏板吊顶;本楼层设有2个配电箱;照明采用600*600不锈钢灯盒、4寸筒灯、40W光管支架;插座采用两孔、五孔插座板;楼梯间与走道内设置消防应急照明灯设在,走道内设置疏散指示灯、消防安全出口处设置安全出口灯。1、 本工程为380/220V低压供电,电源进线详见系统图纸2、 照明配电箱为明安装,低距地1.2米,所有跷板开关距地1.4米。除防水地插盒外,照明插座距地0.3米,灯具安装高度详见图纸3、 照明支线采用ZR-BV-2.5导线,导线穿管暗敷在吊顶内或墙内,所有插座支线采用ZR-BV-2.5导线穿钢管暗敷在地坪内或墙内4、 采用TN-S接地系统,插座回路装设漏电保护器,安装高度低于2.4米的灯具,单独敷设一根地线。本工程火灾自动报警系统消防中控室设置于一层(原系统已设置,本工程只做三、四层火灾报警系统改造,报警管线与原系统二层火灾报警系统主管线相连,报警设备将报警信号报到中控制室,中控室发出联动信号控制楼层内联动设备)根据火灾自动报警系统设计规范要求,三层、四层设置了智能型感烟探测器、手动报警按钮、消火栓报警按钮及消防广播等消防报警、联动设备。当每楼层发生火情时,中控室接受到火警信号,报警主机联动切断相应火情楼层及相临层的非消防电源。本工程室内消火栓系统水源接自二层消火栓立管,每层各设有4个消火栓箱(原消火栓系统已有),消火栓的布置满足建筑物内任何一点都有有2只消火栓枪能够到达的要求. 在电梯前室及走道等处设置单出口消火栓箱,其间距不大于30m。消火栓管道采用焊接钢管,焊接连接,外刷两遍防锈漆和两遍调和漆,并刷色环与其他管道相区分。消火栓管道施工结束后用水做试压介质,试验压力为1.4mpa,试验结束后用自来水进行冲洗。本工程自动喷淋系统水源接自二层自动喷淋立管,每楼层设有1个水流指示器和1个信号蝶阀,除四层宿舍内采用大口边墙扩展覆盖型喷淋头外,其余部位都采用68℃下垂型喷淋头,每楼层在管道末端处设置一套末端试水装置,试水阀放在卫生间内。自动喷淋管道采用镀锌钢管,dn≥100镀锌钢管采用沟槽连接,dn<100镀锌钢管采用丝接连接,明露的管道刷2遍调和漆,并刷色环与其他管道相区分。自动喷淋管道施工结束后用水做试压介质,压力为1.4mpa,结束后用水进行冲洗。该建筑的火灾探测装置(烟感、温感)和自动喷淋等设备配置齐全,以保证极早期发现火情,及时扑灭火灾或限制火势蔓延。按照《建筑设计防火规范》,并借鉴世界上通行的设计方法和经验,结合建筑方案的特点,划分了相适应的防火分区,三层为一个防火分区防烟分区的设置与防火分区及固定分隔物的设置一起考虑,三层、四层采取自然排烟方式,平时可作为通风窗使用,以排除聚集在高处的废热,形成自然通风,室内空气品质得到保证,节省能耗,火灾情况下可排除积聚的烟气。防火分区隔墙为防火墙,采用耐火极限不低于3 h的混凝土砌块隔墙,防火墙上的门均采用甲级防火门。消防疏散楼梯间及前室、消防电梯井道与合用前室的隔墙均采用耐火极限不低于2h的混凝土砌块砌筑,前室与楼梯间的门,为乙级防火门。防火分区之间采用了防火墙、甲级防火门等防火分隔措施。墙体在顶部伸入屋架空间到屋面保温板下沿的部分采用了轻质砌块或砖墙予以分隔,在难以施工的部位采用轻钢龙骨防火板内填不燃材料构造加以分隔,确保耐火极限达到3h。1) 疏散楼梯主体建筑共设疏散楼梯2座,为防烟楼梯间。同时有2个安全疏散出口作为疏散出口的避难走道隔墙均为耐火极限不低于3h的不燃烧体,展厅开向避难走道的门为乙级防火门,走道内不得设置其它分隔门。疏散出口和疏散走道的最小净宽均不小于1.4m以利疏散。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-08-22

智能末端试水系统设计说明

1. 设计依据

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014

《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2017

《自动喷水灭火系统 第21部分:末端试水装置》GB 5135.21-2011

2. 智能末端试水装置和智能试水阀必须符合国家现行的相关标准,并应符合消防产品市场准入制度的要求。

3. 系统要求

3.1 智能末端试水系统应由硬件和软件两部分组成,其中硬件部分应包括智能末端试水装置、智能试水阀、智能末端试水监控主机(以下简称末端主机)、电源箱、供电和通信线缆等,软件部分应包括消防数据平台及实时监控移动客户端(Android、iOS和Windows等)等。

3.2 通过末端主机和实时监控移动客户端,相关工作人员应能实时查看智能末端试水系统的运行数据,末端主机应能储存10000条以上运行数据且运行数据应能被导出,实时监控移动客户端应具有启动、停止、故障、报警的自动提醒和自动推送功能。

3.3 智能末端试水系统的运行数据应包括每个智能末端试水装置和智能试水阀的压力、流量、手/自动状态、报警、故障等数据。

4. 末端主机应符合以下要求:

4.1 末端主机应配备中文操作界面的彩色液晶触摸屏、急停/复位按钮、消音按钮、主电/备电指示灯、启动指示灯、故障指示灯、消音指示灯等。

4.2 末端主机应具有自动巡检、手动巡检、紧急停止、运行数据实时监控及储存、故障报警等功能,应能向火灾自动报警系统反馈故障和报警信号,应能接收消防联动信号并立即自动关闭所有智能末端试水装置和智能试水阀。

4.3 末端主机应具备自动巡检功能且自动巡检范围、自动巡检周期、自动巡检历时等可由相关工作人员根据实际情况自行设定。自动巡检功能应按指定的顺序依次自动巡检所有的智能末端试水装置和智能试水阀,末端主机应能在自动巡检开始前按人工设定的时间自动发出声音提示且该提示应自动反馈至火灾自动报警系统,末端主机应向火灾自动报警系统反馈自动巡检结束的信号。

4.4 末端主机应具备手动巡检功能并可手动远程控制任何一只智能末端试水装置或智能试水阀的开启和关闭。

4.5 末端主机应设置急停/复位按钮,通过该按钮应能一键关闭所有智能末端试水装置和智能试水阀。

4.6 当末端主机出现通信故障时,所有智能末端试水装置或智能试水阀应能自动关闭;当任一个智能末端试水装置或智能试水阀出现通信故障时,出现通信故障的该智能末端试水装置或智能试水阀应能自动关闭。

4.7 末端主机应设置与物联网消防给水机组、火灾报警控制器、消防数据平台通信的标准通信端口和通信协议。

4.8 末端主机应提供四个用来连接智能末端水装置或智能试水阀的通信回路,每个通信回路连接的智能末端试水装置或智能试水阀的总数量不应大于200个。

5. 智能末端试水装置和智能试水阀应符合以下要求:

5.1 智能末端试水装置和智能试水阀由管阀组件、压力表、压力传感器、电动球阀、水流喷口视镜、操作面板、保护罩及信号处理模块、电动球阀控制模块等组成,智能末端试水装置应在电动阀下游设置水流喷口视镜。

5.2 保护置的控制面板上应液晶显示屏、设置手动/自动转换锁具、开阀/关阀按钮,并应设置开阀/关阀、故障、远控等指示灯。

5.3 智能末端试水装置和智能试水阀的管阀组件应采用SUS304不锈钢材料。

5.4 智能末端试水装置和智能试水阀的管阀组件应采用SUS304不锈钢材料。5.5 智能末端试水装置和智能试水阀应具有机械强制开阀/闭阀的装置或措施,在智能末端试水装置和智能试水阀断电后,应能通过该装置或措施实现智能末端试水装置和智能试水阀的开阀和关阀操作。

5.6 智能末端试水装置和智能试水阀应可设置唯一的地址编码,应可在现场不断电情况下实现更改或重新设置地址,且智能末端试水装置和智能试水阀控制面板上的LED显示屏应能就地显示该地址编码。

5.7 智能末端试水装置和智能试水阀中的压力表的精确度等级应为1.6级、量程应为0~1.6MPa、外壳公称直径应为60mm。

5.8 智能末端试水装置和智能试水阀中的压力传感器传器的量程应为0~2.0 MPa,精度应为0.5级。

相似回答