烟感器一般是多少距离装一个

如题所述

点型感烟探测器保护面积:高度不超过6米时不超过40平米,高度在6米到8米之间时不超过60平米。 在宽度不超过3米的走廊内安装间距不超过15米,到走廊的尽端的距离不超过7.5米。

烟感探测器与喷淋头之间间距通常在600mm以上。

烟感、温感探测器安装装间距:

烟感探测器安装间距一般为直径15米,半径7.5米;温感探测器安装间距一般为直径10米,半径5米。

设于走道的烟感,则按15米的间距设置,温感按10米间距设置。

探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。

探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。

探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m。

烟感探测器就是通过监测烟雾的浓度来实现火灾防范的,烟雾探测器内部采用离子式烟雾传感,离子式烟雾传感器是一种技术先进,工作稳定可靠的传感器,被广泛运用到各种消防报警系统中,性能远优于气敏电阻类的火灾报警器。

感烟探测器安装间距

安装间距会根据探测器的安装高度和屋顶斜面度来设置。

一个房间最少设置一个感烟

感烟在安装高度小于6米且在屋顶斜面小于15度的情况下保护面积是60个平方半径就是4.37米

安装高度在6~12米斜面小于15度保护面积是80平方半径就是5.05米

安装高度在12米的与上面的一样。

一般我们在算的时候除了车库,工厂和最顶的住宅一般都不考虑屋顶斜面的,因为都是平的嘛。

另外一个要考虑影响感烟安装距离的因数是梁的高度。一般来说这个计算有点麻烦,有时候都不想去算这东西。做数量了就靠估。另外是有时候看图纸也看不出梁这方面的信息。所以只要注意当有600mm以上的梁时,就应该按两个区域来设置感烟,不应该按照上面的间距了。

小于3米的走道,设置感烟不应该超过10米一个的距离。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答