KBG电线管执行标准是什么

如题所述

1.
KBG管电线管路,不宜穿过
建筑物

构筑物
或设备的
基础
。当必须穿过时,应另设保护
管或采取其它
措施

2.
KBG管电线管路,经过建筑物的
沉降缝

伸缩缝
处,应装设
两端
固定的
补偿装置

3.
KBG管电线管路敷设及
管内
穿线的施工及验收,除应符合本规范的规定外,尚应符合国
家现行的有关规范的规定。
4.
KBG管电线管路弯曲处敷设,不应有折皱、凹陷、
裂纹

缺陷
,其
管材
弯扁
程度

应大
于管
外径
的10%。
5.
KBG管电线管路明敷设时,
支架

吊架

规格
,当设计无要求时,不应小于下列规定:
1)圆钢:直径6mm。
2)扁钢:30
mm×3
mm。
3)角钢:25
mm×25
mm×3
mm。
4)埋注支架应有燕尾,埋入深度不应小于80
mm。
6.
KBG管电线管路
水平
或垂直明敷设时,其水平或垂直安装的允许
偏差
为1.5‰。全长偏差
不应大于管
内径
的1/2。
7.
KBG管电线管路明敷设时,排列应整齐,固定点牢固、
间距
均匀,其最大间距应符合下
表的规定
注:敷设在吊顶内的电线管路,当
管径
为Φ16~20时,固定点间距可增大到1.5m为宜。
8.
KBG管电线管路明敷设时,其固定点所采用器材与终端、弯头中点、
电气
器具或盒(箱)
边缘的距离,宜为150~300mm。
9.
KBG管电线管路埋入
墙体

混凝土
内时,
管路
与墙体或混凝土表面净距不应小于15mm。
10.
KBG管电线管路暗敷设时,管路固定点应牢固,且应符合下列规定:
(1)敷设在钢筋混凝土墙及
楼板
内的管路与
钢筋
绑扎固定,固定点间距不应大于1000mm;
(2)敷设在砖墙、
砌体墙
内的管路,
剔槽
宽度
,不应大于管外径5mm。固定点间距,不应
大于1000mm;
(3)敷设在预制圆孔板上的管路平顺,紧贴
板面
,固定点间距不应大于1000mm。
11.
KBG管电线管路连接,应采用专用工具进行,不应敲打形成压点。严禁熔焊连接。管路
为水平敷设时,扣压点宜在管路上、下方分别扣压;管路为垂直敷设时,扣压点宜在管路左、
右侧分别扣压。
12.
KBG管电线管路,当管径为Φ25及以下时,每端扣压点不应少于2处;当管径为Φ32及以上时,每端扣压点不应少于3处。且扣压点宜对称,间距宜均匀。扣压点深度不应小于1.0mm
。且扣压牢固,表面光滑,管内畅通。
管壁
扣压形成的凹、凸点,不应有毛剌。
13.KBG管进入盒(箱)时,应一孔一管,并采用
螺纹
接头连接,同时应锁紧,管与盒连
接采用型螺纹接头,管与箱连接应采用Ⅱ型螺蚊接头(又称爪型螺纹接头)。
14.
KBG管及其
金属附件
组成的电线管路,当管与管、管与盒(箱)连接符合上述管路连接
规定时,连接处可不设置
跨接线
。管路
外壳
应有可靠接地。但不得熔焊连接。也不得做为电
气设备
接地线
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-02-28

K-扣压式连接B-薄壁G-钢管套接扣压式薄壁钢导管(KBG管):KBG管是用于低压布线工程绝缘电线保护管的,是针对电线管、焊接钢管管材在作绝缘电线保护管的敷设工程中施工复杂的状况而研制,具有较好的技术经济性能,被建设部列为“1997 年科技成果重点推广项目”。KBG管的推出是建筑电气线路敷设的一项重大革新。KBG管以其技术先进、结构合理、施工方便等特点,已广泛运用在全国各地的工程项目中,并得到一致的好评。

KBG管的优点是:

1.重量轻:在保证管材的一定强度条件下,降低了管壁的厚度,使管材单位长度的重量大大减小 。电线管为它的1.1~1.8倍;焊接钢管为它的2.7~4.1 倍,从而使施工安装、装卸搬运带来了很大的方便。

2.价格便宜:管壁由薄壁代替厚壁,节省了钢材,使管材单位长度的价格大幅度下降,从而降低了工程造价。

3施工简便:管材的套接方式以新颖的扣压连接取代了传统的螺纹连接或焊接施工,而且无须做跨接,即可保证管壁有良好的导电性。省去了多种施工设备和施工环节,简化了施工,提高4~6倍工效。既加快了施工进度又节省了施工费用。

4 安全施工:管材的施工无需焊接设备,使施工现场无明火,杜绝了火灾隐患,确保了施工现场的安全施工。

5 产品配件齐全:除直管外有配套的直管套接接头,有与接线盒、配电箱壳固定的特殊螺纹管接头,还有四倍或六倍弯曲半径的90°弯管接头。另外有供施工用的专用工具扣压器和弯管器。



相似回答