直流接触器和交流接触器的区别是什么?

如题所述

一、辅助触头的类型不同

一个为常开辅助触头一个为常闭辅助触头,因为这种接触器都比较小,所以所附带的辅助触头都是一组要么是常开要么是常闭,像大一点的接触器如CJX2-6511的接触器主触头的额定电流为65a辅助触头是两组非别是一组常开一组常闭。

二、接触点容量不同

CJX2-1201接触器主触点额定容量为12A、带有一付常闭辅助触点,A1、A2为线圈接线端,1/L1、3/L2、5/L3、2/L1、4/L2、6/L3是主触点,21NC、22NC为常闭触点,该型号接触器一般应用在电机的顺、逆转(2个接触器)控制作为互锁电路,即电路工作只允许一个接触器(另一个接触器被吸合的接触器断开控制线路),以防止因故或误操作导致2个接触器同时吸合引起电源短路。

三、适用范围不同

前者适用于交流50HZ/60HZ,额定工作电压至230V的电力系统中,在AC-7A使用类别下,额定工作电压至230V,额定工作电流至16A的电路中,作远距离开关和主电路控制用。该产品主要适用于家用电器和类似用途的低感负载及家用电动机负载的控制。商用交流接触器的工作电压更大,一般在380v。 

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答