第1个回答 2010-03-23
不知道你用的是那一家的,市面上生产永磁接触器的不多,技术成熟的也基本就松峰等为数不多的企业,介于我对松峰的了解,他的产品以前存在不释放是因为网电压中的余压过大,导致了接触器释放时的门电路打不开,不能产生反向脉冲故而不能释放,不过松峰早在3年前就解决了这个技术难题,现在生产的接触器可以根据实际情况采用抗余压控制控制块,已从根本上解决了不释放的问题!!本回答被提问者采纳
第2个回答 2010-03-16
在分闸回路多串几个跳闸后打开的接点。或者就是你接触器本身的机构不好,总卡死,能修就修,不能就换个新的吧。
第3个回答 2010-03-28
您这个是双稳态永磁机构,须要给分闸线圈提供电源才能释放。
第4个回答 2012-02-29
那个是有延时释放的吧 如果延时6,7秒是正常的