电线管道怎么穿墙

如题所述

一、柔性管道敷设超过以下长度时,应在中间加装分箱或加大管径:

1)管道总长度超过20m,无弯曲时。

2)管道总长度超过14m,只有一个弯头。

3)管道全长8米以上,有两个弯头。

4)管道长度大于5米,有三个弯头。

二、导线保护管遇有下列情况之一时,应在中间加装接线盒或电缆盒,接线盒或电缆盒的位置应便于穿线:

1)每管长度超过30m不需要弯曲。

2)每管长度超过20m处有弯头。

3)每管长度超过15m处有两个弯头。

4)每个长度超过8m的管子有三个弯头。

三、垂直敷设保护管,有下列情况之一的,应增设固定线电缆箱:

1)管道内导体截面50mm2及以下,每根长度超过30m。

2)管内导体截面为70mm2~95mm2,每次长度均超过20m。

3)管中导线截面120mm2~240mm2,每根长度超过18m。

扩展资料:

注意事项:

在安装时,应从地面高度1.3~1.5m处选择,如果室内安装有护栏板,则应至少高出护栏板上方20cm,以避免火灾等以后的麻烦。其次是开关,插座面板应安装正确、严格,并与墙面齐平,打开亮敷电路的开关,插座应安装在亮装底箱中。

厨房内的开关、插座应安装必要的防水罩,以免有水进入盒子造成短路现象的发生。插座安装时,不得安装在床头、桌面等木质材料上,以免使用者不小心碰到插座内的带电体;如家中有儿童用户,则打开插座的安装高度不应低于1.8米。

值得注意的是,所有需要接地的场所都应设有保护插座,即单相设备的三孔插座和三相设备的四孔插座,必须接地,在安装过程中,所有导线应与接线铜柱完全接触,不得腐蚀或氧化。以上缺陷很容易导致事故。

尽量避免同时将多根电线装入同一终端,如果负载超过线路的功率,可能会导致过载。安装带扣式接线盒时,可先拆下面板,装饰后再安装,也可将面板包在塑料袋中进行组装,避免因环境装饰对面板造成污染。当线路上没有电时,要特别注意接线。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答