变压器最大负荷电流计算公式是怎样的?

如题所述

变压器负荷计算公式如下:
负荷率=某一时段(如一个月,一周)平均负荷÷该时段最大负荷,平均负荷=某一时段系统电量÷该时段运行小时数。
公式运用示例:
已知变压器容量为100kVA,实测三相电流分别为A=108.3A,B=102.9A,C=72.6A,求变压器最大负荷电流及负载率。
解:已知条件100kVA是视在功率,直接用视在功率算,不能转换为有功功率算。
最大负荷电流是可以长期运行的电流,不能大于变压器的额定电流。I=100/1.732×0.4=144A。负载率等于平均电流除以额定电流。变压器负载率=(108+103+73)/3/144=66%
变压器的运行负荷分类:
1、低负荷是指变压器电流为额定电流的15%以下时的状态,在这种状态下变压器消耗负荷包括用电消耗和变压器铁损消耗,这时铁损所占消耗比例太大,不经济。
2、合理负荷是指变压器电流为额定电流的50%左右时的状态,在这种状态下变压器铁损负荷和铜损负荷所占比重都很小。
3、满负荷是指变压器电流为额定电流的75%以上时的状态,在这种状态下变压器铜损将随负荷的增大而快速增大。
4、超负荷是指变压器电流为额定电流的100%以上时的状态,这时变压器温度升高,铜损加大。