推荐答案 2017-11-09
根据规范说明.UPVC排水立管穿楼板时不一定必须加钢套管,设计无要求时也可加塑料套管.请参见(3.3.13管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/An5K1WK5nKdG13AA1G.html
相似回答
PVC
管道
穿越
楼板
必须要
用刚性防水
套管吗
?
答:
安装
规范要求
应该用,但是实操过程中一般不用。
排水立管
出屋面,
必须
用防水
套管吗
?高度是多少?参照哪个
规范
呢?
答:
规范没有规定要使用什么套管,
但是要求穿楼板要安装套管
,高出地面50mm是有要求的.
pvc排水
管穿卫生间楼板和屋面楼板
需要
加
套管吗
?对套管的材质和厚度有...
答:
PVC排水管穿卫生间楼板一般不加套管,穿屋面楼板时需要加套管
。主要是因为屋面温度变化较大,不加套管PVC排水管与屋面楼板之间由于温度变化产生涨缩,容易产生裂缝,导致屋面在管根处渗漏。通过加套管,在套管与PVC排水管之间堵塞油麻进行弹性连接,并进行防水处理,避免PVC排水管与屋面因温度变化而裂缝渗漏。...
屋面
排水立管
按
规范套管
该用什么
做套管吗
?
答:
但塑料
排水
管
穿越楼层
、防火墙、管道井井壁时应根据相关
要求
设置阻火装置。3、热水管穿越建筑物墙壁、楼板和基础处应加
套管
,穿越屋面及地下室外墙时应加防水套管。4、消火栓
立管
、喷淋立管都应加防水套管,道理跟给水管是一样的。5、雨水立管不需要。其余地暖、空调等请咨询暖通专业!
室内
给排水
管道是否
需要
设置
套管
?
答:
室内给水管道需要设置套管。
排水
管道穿地下室墙时
要做套管
。根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收
规范
》(GB50242-2002)第3.3.13条规定:管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm。安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应...
一般
排水
管穿
楼层
用什么材质的
套管
答:
《建筑
给排水
及采暖施工及验收
规范
》对穿楼板
排水
管有规定:“宜设置金属或塑料
套管
”。按现行建筑工程施工规范和设计要求
必须要
加套管,一般比排水管道的管径大二级。
PVC
等排水管穿“屋面、地来下室外墙”时可设置钢性防水套管,穿楼板时不需要(仅管设计说明上有时会
有要求
,实际操作时不做,避免出现...
排水
管穿楼板是否
需要
防火
套管
或者阻燃圈,两者都要嘛。
答:
需要,两个都要。板上留孔即可。施工规程无穿楼板
排水
管设
套管要求
。实际上防火套管管是耐腐蚀材料,防火套管通常无需考虑因腐蚀需更换问题。防火套管也有明显缺点就是内外表面粗糙不光滑,阻燃圈管内易积物影响下水通畅,可能还较塑料管耗能高,所以现多采用塑料排水管,不过单壁管噪声太大,双壁管可能...
给排水
过楼板处为什么要设穿墙
套管
,穿墙套管作用是什么
答:
两者主要是使用的地方不一样,柔性防水
套管
主要用在人防墙,水池等
要求
很高的地方,刚性防水套管一般用在地下室等管道需穿管道的位置。作用:1.“保护管道不被破坏”——塑料类管材穿越楼板需要保护。比如上述大家关于u-
pvc排水
塑料管加套管的做法,就是防止管道根部受外力破坏的一种保护性措施。(塑料类...
给排水
管道
穿越
砖基础
需要套管吗
答:
因此,
规范
对
套管
的高度有严格的
要求
:有水房间(厨房、卫生间等),套管高度应高出成活地面50mm,塑料给水管的套管应高出成活地面100mm以上。并应用油膏密封严密。“防止交叉污染”——当受条件限制,室内给水管道必须在
排水
管道下方穿过时,给水管道必须设置套管,套管长度不应小于设计要求,以防止水污染...
大家正在搜
PVC排水立管管卡规范
PVC塑料排水管导流管是什么
pvc排水管吊卡规范
pvc排水管安装规范
pvc排水立管离墙距离
排水pvc管件
pvc排水管安装图
pvc排水管品牌
白色pvc排水管
相关问题
穿基础梁、墙的给排水管必须设套管吗、如需要是PVC管,还是钢...
排水立管出屋面必须用防水套管吗?高度是多少?参照哪个规范呢?
规范有要求给水管穿楼板必须加套管吗?如果有,是那个规范呢?
UPVC排水立管穿楼板时是不是必须加套管?
UPVC排水立管穿楼板时是不是必须加刚套管,还有阻火圈是不是...
穿基础梁、墙的给排水管必须设套管吗、如需要是PVC管,还是钢...
验收规范18层卫生间pvc排水立管防火有何要求
住宅楼排水管道穿楼板需要放套管吗