请教:电缆沟道支架上敷设不同电压等级的电力电缆、控制电缆有哪些规定?

如题所述

  电缆沟道支架上敷设不同电压等级的电力电缆、控制电缆的规定:
  高电压等级电力电缆敷设在最高层支架上,低压电力电缆依次敷设在下面,控制电缆敷设在最下面。
  1、电缆沟一般由土建施工,用MU10砖砌筑或C20浇筑,电缆沟底应平整,不超过50米设集水井,并有1‰的坡度坡向集水井。
  2、电缆支架制作一般采用热镀锌材料,支架安装前应做好定位放线,保证支架整体美观,横平竖直,如土建施工时已预埋铁件,可采用焊接,焊接作法同《支架制作安装标准》;如无预埋件,可以采用膨胀螺栓进固定,必须保证牢固,平整整齐。
  3、电缆支架安装完成后,应按设计要求进行接地,所有金属支架和穿墙套管必须连成一个电所通路。 3.4.4电缆支架层间的最小垂直净距,要求10KV及以下电力电缆为150 mm,控制电缆为100 mm。
  4、电缆敷设:电缆敷设前应先设计排列图,安排列图进行施放电缆,防止交叉,浪费人力物力;电力电缆和控制电缆应分开排列;不同电压等级电缆在电缆沟支架上敷设时,高压电缆应在上面,低压电缆应在下面控制电缆应在最下面;如两侧装设电缆支架,电力电缆与控制电缆应分别装在两侧支架上。电缆固定用扁钢做卡子,电缆与支架之间应用橡胶垫隔开,以保护电缆。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-03-13
高电压等级电力电缆敷设在最高层支架上,低压电力电缆依次敷设在下面,控制电缆敷设在最下面本回答被提问者采纳