某一类高层办公楼设有火灾自动报警系统,下列关于消防联动控制设计说法正确是()。

A.在火灾报警后经确认,消防联动控制器应在5s内按设定控制逻辑发出联动控制信号给相应消防设备
B.消防联动控制器电压控制输出应采用直流24V
C.湿式报警阀压力开关动作信号作为系统启动联动触发信号,系统联动控制受消防联动控制器处于自动或手动状态影响
D.由同一报警区域内一只感烟火灾探测器或一只手动火灾报警按钮报警信号,作为雨淋阀组开启联动触发信号

【答案】:B
教材P461
报警火灾报警后经逻辑确认(或人工确认消防联动控制器应在3s内按设定控制逻辑准准确发出联动控制信号给相应消防设备,当消防设备动作后将动作信号反馈给消防控制室并显示;A错误。消防联动控制器电压控制输出应采用直流24V;B正确。湿式系统和干式系统联动控制设计。报警阀压力开关动作信号作为触发信号,直接联锁控制消防泵控制箱(柜)启动喷淋消防泵,系统联锁启动不受消防联动控制器处于自动或手动状态影响;C错误。应由同一报警区域内两只及以上独立感温火灾探测器或一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮报警信号(“与”逻辑)作为雨淋阀组开启联动触发信号;故D错误。