防爆电气设计规范?

如题所述

根据AQ3009-2007《危险场所电气防爆安全规范》的基本要求,在防爆区域进行防爆电气安装必须遵循相关的要求和规范。总结起来,基本要求有以下几点:


1、防爆电气设备的类型、级别、组别、环境条件以及特殊标志等,应符合设计的规定。


2、防爆电气设备的铭牌、防爆标志、警告牌应正确、清晰。


3、防爆电气设备的外壳和透光部分应无裂纹、损伤。


4、防爆电气设备的紧固螺栓应有防松措施,无松动和锈蚀。


5、防爆电气设备宜安装在金属制作的支架上,支架应牢固,有振动的电气设备的固定螺栓应有防松装置。


6、防爆电气设备接线盒内部接线紧固后,裸露带电部分之间及金属外壳之间的电气间隙和爬电距离应满足附录D的要求。


7、电气设备多余的电缆引入口应用适合于相关防爆型式的堵塞元件进行堵封。除本质安全设备外,堵塞元件应使用专用工具才能拆卸。


8、电气设备的电缆和导管连接应符合有关防爆型式的要求。


9、密封圈和压紧元件之间应有一个金属垫圈,压紧元件应满足产品说明书的要求,并应保证使密封圈压紧电缆或导线。


10、电缆外护套外径与密封圈内径的配合应适宜并满足产品说明书的要求,密封圈不应有老化现象。


11、灯具的安装,应符合下列要求:


a)灯具的种类、型号和功率,应符合设计和产品技术条件的要求;


b)螺旋式灯泡应旋紧,接触良好,不得松动;


c)灯具外罩应齐全,螺栓应紧固。


12、防爆合格证书编号后缀有“U”符号的产品与其他电气设备或系统一起使用时,应先行进行附加认证方可安装使用。


电气设备防爆合格证书编号带有后缀“X”符号时,应注意其安全使用的特定条件。


1.GB3836.15《爆炸性环境第15部分:装置的设计、选型和安装》该标准初次制定于1998年开始,是全国防爆电气设备标准化技术委员会等效采用IEC60079-l4:1996《爆炸性气体环境用电设备第14部分:危险场所电气安装(煤矿除外)》,2000年发布第一版国家标准GB3836.15爆炸性气体环境用电气设备第I5部分:危险场所电气安装(煤矿除外)》。2013年,全国防爆电气设备标准化技术委员会启动了对国家标准的修订工作,这次修订为修改采用了IEC60079-14:2007《爆炸性环境第14部分:电气装置的设计、选型和安装))。这次修订后的安装、选型标准不仅包括对爆炸性气体环境用电气设备的要求,而且还包括对可燃性粉尘环境用设备的要求,取代了GB3836.15-2000和GB12476.2-2010。2.GB50058《爆炸危险环境电力装置设计规范》该标准在爆炸危险环境电气装置设计方面对爆炸危险场所电气设备的选型、安装做了规定。3.GB50257《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》该标准在爆炸和火灾危险环境电气装置安装和验收方面做了具体规定。