www问答网
所有问题
电气导管(焊接管)暗敷进盒要套丝装锁母吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-06-02
å¯ä»¥ï¼å 为çµæ¢¯äºéå å£åæ¿å±çå¢å£æ¯ä¸æ ·çï¼æ¢ç¶æ¿é´éççµçº¿é½æ¯ææ· çï¼å 为èèå°ç¾è§ãæ以äºééä¹å¯ä»¥ï¼ä½äºééä¸éè¦ç¾è§ï¼ä¸»è¦èèå®å ¨åææ¬
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/AnGAKdGW3n135ddAW45.html
相似回答
砌体上预埋消防类
焊接钢管
电线
管进
电线盒处要加
锁母
和护口么?
要套丝
...
答:
要套丝
,螺母,还要用电焊进行跨接。
80的
焊接钢管进
配电箱必须
要套丝
用
锁母
固定吗?可是没有那么大的锁母啊...
答:
不一定用锁母
,钢管用管卡或支架固定,钢管进配电箱用护线套,保护线缆。
焊接钢管
与电线盒连接
要套丝
么
答:
要的
。除此以外,你还要用圆钢或扁钢把钢管和金属盒子(如果是塑料盒就不要了)进行可靠接地。要看一下你的工程是不是防爆的,焊跨接线的就不用了。看一下防爆电气安装守则
安装工程安装配电箱是是否必须加
锁母(
护口)
答:
和电线导管材料有关,是金属的必须加,如是PVC的就不用 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 0 0 其他回答
必须加锁母
,因为锁母的端口是圆滑,有利于保护导线的绝缘不至于被割伤 热心网友| 发布于2013-08-03 举报| 评论 ...
...杯束)吗?
焊接管(
水煤气
管)进盒
一定
要套丝装锁母吗
?谢谢
答:
一般都要装接头的。
焊接管要套丝进盒
,
装锁母
,还要做接地跨接
消防类电线管设计采用
焊接钢管
, 在砌体内预埋时要不要做防腐?入线盒...
答:
加设
锁母
,保护电线绝缘层。PS:在建筑
电气
工程施工质量验收规范中,黑管(非镀锌
钢管)
可以套管
焊接
,一经镀锌变成镀锌管道后,是不允许焊接的,但是在建筑给水排水及采暖验收规范上规定,镀锌钢管可以焊接,但是焊接处应二次...
电工
焊接钢管进盒
是否一定
要套丝
?依据规范是哪个?
答:
要套丝
反而不好,因为它有可能阻碍穿线
sc
管锁母
规格型号
答:
无需做跨接地,焊接和套丝,是明敷暗敷绝缘电线专用保护管路的最佳选择。SC在
电气
施工中的名称就是普通
焊接钢管
,俗称黑铁管,现在的工程电气施工中普遍的使用,一般为墙内、顶板内暗敷设,施工前管内要防腐处理。
黑铁管与电线
盒
连接
要套丝
么???
答:
按施工要求是要用螺丝把
钢管
和电线盒拧紧的。可以详见建筑施工标准图。而且还必须接地,用导线把钢管和电线盒进行可靠连接。(虽然都是金属的,但也要用导线接地,这是施工规定)。
大家正在搜
电气安装用导管通用要求
焊接的电气和电子组件要求
电气导管敷设方式
电气导管是不是波纹管
电气照明导管敷设隐蔽
电气安装用导管的规范
电气装置用导管配件规范
金属电气导管机械连接方式
电气导管支架安装
相关问题
PVC管在暗敷时进灯盒一定要装管接接头(护口杯束)吗?焊接管...
焊接钢管(非镀锌管)可以套丝连接吗?建筑电气预埋焊接钢管入接...
砌体上预埋消防类焊接钢管电线管进电线盒处要加锁母和护口么?要...
焊接钢管与电线盒连接要套丝么
消防类电线管设计采用焊接钢管, 在砌体内预埋时要不要做防腐?...
电气规范(管进盒箱连接必须用锁母连接,露出锁母的丝扣为2-3...
80的焊接钢管进配电箱必须要套丝用锁母固定吗?可是没有那么大...
电气镀锌钢导管暗敷,采用套丝连接,如何套定额?定额内为什么没...