电缆在梯级桥架内敷设时电缆载流量的校正系数

有哪个标准或规定提到么?

不同土壤热阻系数时电缆载流量的校正系数不同,详见下图:

电缆载流量:

  电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允许载流量。

  “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。

  “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

  “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

  "穿管根数二三四,八七六折满载流。意思是在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量分别是电工口诀计算载流量(单根敷设)的80%、70%、60%。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-03-26
GB50217-2007提到了。
D.0.6 电缆桥架上无间距配置多层并列电缆载流量的校正系数见表D.0.6。
表D.0.6 电缆桥架上无间隔配置多层并列电缆载流量的校正系数
叠置电缆层数 一 二 三 四
桥架类别 梯 架 0.8 0.65 0.55 0.5
托 盘 0.7 0.55 0.5 0.45
注:呈水平状并列电缆数不少于7根。本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-03-26
很专业

我的网站上有计算方法 但是我不懂

www tianjindianlan com
相似回答