www问答网
所有问题
钢筋连接什么时候不能用绑扎搭接
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-03-28
当受拉钢筋的直径d>28mm及受压钢筋直径的直径d>32mm时,不易采用绑扎搭接接头
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/AnKA5nAWA.html
其他回答
第1个回答 2010-03-26
带肋钢筋一般直径16mm(包括16mm)以上不让绑扎搭接。12mm以下可以绑扎,搭接长度为35倍D。
相似回答
钢筋连接什么时候不能用绑扎搭接
答:
当受拉钢筋的直径d>28mm及受压钢筋直径的直径d>32mm时
,不易采用绑扎搭接接头
一般情况下,当受拉
钢筋
直径最小大于( )mm时,不宜
采用绑扎搭接
接头。
答:
【答案】:C 本题考核的是钢筋绑扎连接对直径的要求。
当受拉钢筋直径大于28 mm、受压钢筋直径大于32 mm时,不宜采用绑扎搭接接头
。轴心受拉及小偏心受拉杆件(如桁架和拱架的拉杆等)的纵向受力钢筋和直接承受动力荷载结构中的纵向受力钢筋,均不得采用绑扎搭接接头。
新规定
钢筋
受拉直径最小为多少不宜
采用绑扎搭接
答:
混凝土基础:当受拉钢筋的直径d>28mm及受压钢筋的直径d>32mm时,不宜采用绑扎接头
主体结构:当受拉钢筋直径大于25mm、受压钢筋直径大于28mm时,不宜采用绑扎搭接接头
钢筋连接
规定
答:
这个要看钢筋的大小和受力类型,受拉钢筋直径大于25mm
不能采用绑扎搭接
连接,受压钢筋直径大于28mm不能采用绑扎搭接连接。
钢筋连接
还应遵循以下规定:接头设置接头应尽量设置在受力较小处,应避开结构受力较大的关键部位。抗震设计时避开梁端、柱端箍筋加密范围,如必须在该区域连接,则应采用机械连接或焊接。连接接...
多大的
钢筋不
允许
搭接
答:
当受拉钢筋的直径d大于25mm及受压钢筋直径d大于28mm
时候
,不宜
采用绑扎搭接
接头。同时在实际施工中,为了确保质量,也为了节省钢筋,一般钢筋直径在22mm及以上时就不再
使用绑扎搭接
接头。
钢筋连接
有四种常用的连接方法绑轧连接、焊接连接、冷压连接和螺旋连接。除个别情况应尽量采用焊接连接,以保证质量、提高...
钢筋绑扎搭接
的规范
答:
当受拉钢筋的直径d>25mm及受压钢筋直径d>28mm
时候
,不宜
采用绑扎搭接
接头(2010版新《混规》对这两个数据作出了更严格的要求,旧规范定的是:28mm和32mm)钢筋的搭接长度一般是指
钢筋绑扎连接
的搭接长度,也有是不严格的指钢筋焊接的焊缝长度。纵向受拉钢筋的最小搭接长度
钢筋搭接
是指两根钢筋相互有一定...
...无条件焊接时,也可
采用绑扎
接头,但下列( )不宜采用绑扎接头。_百 ...
答:
【答案】:D 根据《混凝土结构设计规范》(GB 50010—2010)第8.4.2条规定,轴心受拉及小偏心受拉杆件的纵向受力
钢筋不
得采用绑扎搭接;其他构件中的
钢筋采用绑扎搭接
时,受拉钢筋直径不宜大于25mm,受压钢筋直径不宜大于28mm。
直径多少的
钢筋不能绑扎搭接
答:
GB 50010-2010(2015年版)《混凝土结构设计规范》8.4.2规定:轴心受拉及小偏心受拉杆件的纵向受力
钢筋不
得
采用绑扎搭接
接头。当受拉钢筋的直径d>25mm及受压钢筋直径d>28mm
时候
,不宜采用绑扎搭接接头。
什么钢筋不能搭接
在一起
绑扎使用
?
答:
单面焊接12d,双面焊接6d。如:直径16的
钢筋搭接
长度1.6*35=56cm 所以16的钢筋搭接56cm,单面焊19.2cm,双面焊9.6cm。在《混凝土结构设计规范》规定:轴心受拉及小偏心受拉杆件的纵向受力
钢筋不
得
采用绑扎搭接
接头。当受拉钢筋的直径d>25mm及受压钢筋直径d>28mm
时候
,不宜采用绑扎搭接接头。
大家正在搜
多大钢筋不允许绑扎搭接
25的钢筋可以绑扎搭接吗
柱钢筋绑扎搭接规范
12钢筋绑扎搭接多长
20钢筋绑扎搭接长度
钢筋绑扎搭接长度35d
梁钢筋绑扎搭接长度规范
钢筋搭接
钢筋绑扎
相关问题
建筑工程里,钢筋在什么时候采用绑扎搭接,什么时候采用焊接和机...
框架柱钢筋,钢筋直径是多大时,不能采用绑扎搭接?
钢筋绑扎搭接对钢筋直径有没有具体要求,什么情况下不能采用绑扎...
钢筋绑扎搭接的规范
钢筋的连接过程中,绑扎搭接适用的条件是什么?
钢筋采用绑扎连接时,其搭接长度与哪些因素有关
建筑工程里,钢筋在什么时候采用绑扎搭接,什
框架梁主筋能不能绑扎搭接