电机启动电流大概要5秒才能正常为什么过流保护时间只定0.5秒,这样开关为什么也不跳?

电机启动电流大概是额定电流的4-7倍并且启动电流要5秒才能正常,过流保护一般设置额定电流1.2倍,为什么过流保护时间只定0.5秒?

你提到的这个问题有两种可能性存在:
第一:你的开关的额定电流设置与实际电流不匹配,导致开关判断电流远远高于实际工作电流
举例:开关额定电流设定400A,实际工作电流50A,这种情况下,电机启动电流最高为7倍即350A,小于开关过载保护的400A的1.2倍即480A,所以过流保护不到定值,导致开关不保护
第二:可能你设置的过流保护为反时限动作曲线,那么他在启动瞬间(即启动的5秒周期内)会有一个累积运算及倒计时,但倒计时时间要大于启动时间,所以也不会跳闸,这种情况下是正确的

所以:
如果你的是第一个原因,那么你可以将开关的额定电流值调整至实际运行电流,或者在不调整额定电流的情况下,降低过流过载的保护倍数,这样就才可以起到真正的保护作用。短路设置也如此

第二种情况是正常情况,但请确认你的设置是否真的正确追问

zh着 这个是设计院来的定值,我们运行也正常,我想问的是,电机的启动电流肯定比过流保护设置的定值要大很多,启动时间一般也有5秒左右才能到运行电流,一般过流保护是靠延长时间来躲过启动电流,关键是现在过流保护的延时只有0.5秒,要想在电机启动时不跳的话那么只有把时间设的大于5秒才行啊,那么请问它是怎么躲过启动电流5秒的时间的呢?再请问过流保护时间一般根据什么原则来设?

追答

其实我的专业是矿用防爆电气产品,
一般来说目前使用的开关都有综合保护装置,矿方俗称电脑保护,里面有过流过载设置,
过流设置是定时限的:即设置多长时间就是多长时间。此类情况下你要将参数设置正确,按照你说的0.5S的情况,你只能将调整额定电流的值了。但是对于短路保护会造成困扰,所以这个就是定时限的不足之处。
过载设置一般来说是反时限:所谓反时限是指在四象限的第一象限中,延时时间与过载电流是成反曲线的,通俗说就是过载电流越小,时间越长;过载电流越大,时间越短。计算公式:额定电流×设置倍数≥运行电流×5~7倍

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-08
如整定按你说的,开关会跳的。
过流保护一般设置额定电流1.2倍,实际这里的额定电流不是电机额定电流,而是开关(变压器)额定电流。
第2个回答  2012-12-08
你说的应该是高压电机,而且保护是综合微机保护,应为微机保护有起动保护识别,在装置合闸时也就是电机起动时保护定值是高整定的定值,在起动电流降到1.2倍电机额定电流时才投入过流保护,所以保护是不跳的,这也是为了更好的保护电机,不过请你要仔细确认该保护的说明书,防止保护压板未投或本身处在故障
第3个回答  2018-06-13
我告诉你!你说这个过流保护设定要躲过启动电流保护的!启动电流5秒后才投过流保护!要不然会有冲突的!还能启动吗?综合保护设定还有很多都要相互避让防止冲突!