电机启动电流大概是额定电流的4-7倍并且启动电流要5秒才能正常,过流保护一般设置额定电流1.2倍,为什么过流保护时间只定0.5秒?
zh着 这个是设计院来的定值,我们运行也正常,我想问的是,电机的启动电流肯定比过流保护设置的定值要大很多,启动时间一般也有5秒左右才能到运行电流,一般过流保护是靠延长时间来躲过启动电流,关键是现在过流保护的延时只有0.5秒,要想在电机启动时不跳的话那么只有把时间设的大于5秒才行啊,那么请问它是怎么躲过启动电流5秒的时间的呢?再请问过流保护时间一般根据什么原则来设?
追答其实我的专业是矿用防爆电气产品,
一般来说目前使用的开关都有综合保护装置,矿方俗称电脑保护,里面有过流过载设置,
过流设置是定时限的:即设置多长时间就是多长时间。此类情况下你要将参数设置正确,按照你说的0.5S的情况,你只能将调整额定电流的值了。但是对于短路保护会造成困扰,所以这个就是定时限的不足之处。
过载设置一般来说是反时限:所谓反时限是指在四象限的第一象限中,延时时间与过载电流是成反曲线的,通俗说就是过载电流越小,时间越长;过载电流越大,时间越短。计算公式:额定电流×设置倍数≥运行电流×5~7倍