第1个回答 2017-10-20
采用补偿导线后,把热电偶的冷端从温度较高和不稳定的地方,延伸到温度较低和比较稳定的操作室内,但冷端温度还不是o℃。而工业上常用的各种热电偶的温度—热电势关系曲线是在冷端温度保持为o℃的情况下得到的,与它配套使用的仪表也是根据这一关系曲线进行刻度的,由于操作室的温度往往高于o℃,而且是不恒定的,这时,热电偶所产生的热电势必然偏小,且测量值也随冷端温度变化而变化,这样测量结果就会产生误差。因此,在应用热电偶测温时,又有将冷端温度保持为o℃,或者进行一定的修正才能得到准确的测量结果。这样做,就称为热电偶的冷端温度补偿。
冷端温度补偿的方法有以下几种:{ 网.土止→ pt100.date }
(1)冷端温度保持为o℃的方法,
(2)冷端温度修正方法;
(3)校正仪表零点法;
(4)补偿电桥法;
(5)补偿热电偶法。
第2个回答 2010-04-25
不加冷端补偿的话,冷端测得的电动势是相对室温的温度差产生的电动势,所以要把室温相对零度的电动势加上去。
第3个回答 2010-04-26
热电偶的分度表中的毫伏值,是冷端在0℃测得的
第4个回答 2010-04-25
哈哈,这个简单,热电偶是利用热电势进行温度测量的,其中,直接用作测量介质温度的一端叫做工作端(也称为测量端),另一端叫做冷端(也称为补偿端);冷端与显示仪表或配套仪表连接,显示仪表会指出热电偶所产生的热电势,问题来了,冷端温度必须为为0℃才能准确的回馈热电势,冷端温度不为0℃时,不能利用已知回路得出准确的热电势,所以就要补偿冷端温度t0=0℃!给分吧!