10Kv干式变压器低压侧出现电压过高怎么办
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-01-26
可以通过调节变压器来调节电压只是调节范围小你可以通过名牌上的来调节。低压高应该将分接开关向正调节2.5%看看如果还大就调节到5%看实际情况了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/AnWKW5ndW51W54G1KKW.html
其他回答
第1个回答 2013-11-17
在高压侧有分接可调挡的连接片,可以调整正负2.5%的输出电压值。按照变压器铭牌的提示可以调整输出电压。
相似回答
10KV变压器低压侧
白天峰值410V,夜间峰值在420-435V之间,
电压过高
答:
建议将你的变压器高压分接头调下来一个档(-5%)(一般变压器的高压侧都有分接头)
,将平时的电压降到比正常范围低一些,以保证晚上电压还在合理的范围内。如果此变压器供电范围都是一个单位的负荷,建议设置有载调压器,以保证将电压保持在额定值范围内。照明灯具的寿命与电压偏移的6次方成反比,所以电...
干式变压器
的
低压侧电压高了
,在分接开关上如何调低?
答:
首先必须切断变压器高压输入电源,并做好接地
。然后将分接联接片固定在相应的分接端子上(具体可参照变压器的铭牌),拧紧螺栓,保证分接端子接触良好.最后在确认没有问题时方能送电运行。
干式变压器低压
测
电压偏高
时,为什么要调至高档位
答:
哪个变压器都是这样啊,输出(低压侧)电压偏高,表示输入的高压电压偏高,
当然要把高压线圈调到高电压档位以适应高电压输入状态,增大变压比
。例如10kV的变压器,原来是10000V:400V,现在调到10500V:400V,就可以降低输出电压。
10KV电力变压器
输出
电压偏高
,该
怎么
调整?
答:
应该调整
变压器
的分接开关,应该将变压器分接开关往数字小的方向调整,如一般配电变压器正常运行时,分接开关在3位置,可以将分接开关调整到2或者1的位置,可以简单计算一下,如果是有载高压可以在运行中调整,如果是无载分接开关需要在停电状态下调整,还要配合相关的试验才行。相反如果输出
电压
低,就往...
变压器电压过高怎么
调
答:
调整
变压器电压过高
的方法主要是通过调整变压器的分接开关来改变其变比,从而降低输出电压。这通常需要在确保安全的前提下,由专业人员进行操作。首先,我们需要了解变压器电压过高的可能原因。这可能是由于电网电压波动、变压器内部故障、或是变压器分接开关位置不当等因素造成的。针对不同的原因,我们需要采取不...
变压器电压高怎么
调
答:
无载调压
变压器
必须在停电的情况下才能调节其高压绕组的分接头,从而改变变压器的变比以达到调节
低压侧电压
的目的。其调压范围较小,一般在±5%以内。一年中只能调节1-2次,电力系统广泛使用的变压器大多数是无载调压变压器。有载调压变压器具有专用的分接头切换开关,能够在不停电(带着负载)的情况下...
变压器低压侧电压偏高
原因?
答:
要解决这个问题可以根据每天各时段高压侧的电压变化情况来调整
变压器
的分头,
解决低压侧电压偏高
的问题。如不具备有载调压的条件可以根据电压变化范围适当重新选择一个分头位置停电调整一下即可。(如能提供具体数据本人可提供调整方案)。还有二次电压偏高是否负荷过轻?另外如果高压侧电压可以调整的话也可以...
电压过高怎么处理
?
答:
电压过高
的处理方法如下:1、加强管理,按要求调整配电
变压器
分接头。2、重点加强变电站主变有载调压装置的运行管理。确保变电站
10kV
母线电压合格。3、对于10kV及
低压
线路的无功补偿装置,最好采用自动投切装置进行控制。4、提高用户电压质量监督意识。内置稳压的开关电源,比如电视、电脑、DVD,一般范围都比较...
变压器电压过高怎么办
?
答:
为了提高电压合格率尽量提供合格电压,
变压器
设计有无载调压开关,
低压侧电压偏高
,可停电后将调压开往高挡(3-2或2-1挡)如果已经是1挡还偏高那说明是系统偏高,那只能向供电部门反映由上一级变电站调整。
大家正在搜
变压器低压侧电压过高怎么办
变压器低压侧电压高怎么调
变压器高压侧低压侧电压关系
变压器低压侧电压过高
变压器低压侧电压过高标准
干式变压器低压侧电压是多少
10kv变压器低压侧电压允许范围
冬天变压器低压电压过高
变压器低压侧电压偏高原因
相关问题
干式变压器低压测电压偏高时,为什么要调至高档位
干式变压器高压测电压等级变化,它的低压侧电压怎么变?
你好,10kV干式变压器低压侧A、B、C、N怎么确定。
变压器高压侧分接头咋调可以升高低压侧电压
干式变压器如何通过低压出线来降低电压
10kv干式变压器低压侧a相线电压290,b相380,c相2...
10KV干式变压器低压电压低如何升压,变压器低压侧才350V...
100kva干式变压器高压缺相但低压线电压显示正常,什么原因...