住房是不动产,上有电网是不安全的,主要考虑倒塌因素不能保证100%。有的大城市利用高压线下方做花鸟市场,它属于商业性质另论。高压线的安全距离是相对建筑和人而言,可查国家标准《建筑设计防火规范》GB50016-2012,它是《建筑设计防火规范》GB50016—2006、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年修改)简称《建规》、《高规》的整合稿。新规范第12章电气、第12.2电力线路及电器装置中的强条12.2.1,甲、乙类(指危险品)厂房仓库,可燃材料堆垛,液化气储罐与架空电力线的最近水平距离不应小于电杆(塔)高度的1.5倍,丙类不应小于1.2 倍。液化气储罐(区)与35kV以上的架空电力线的最近水平距离不应小于40m。《条文解释》:主要是考虑架空电力线在倒杆断线时的危害范围。据调查,架空电力线倒杆断线现象多在刮大风特别是刮台风时发生。据21起倒杆、断线事故统计,倒杆后偏移距离在1m以内的6起,2~4m的4起,半杆高的4起,一杆高的4起, 1.5倍杆高的2起,2倍杆高的1起。强条3.4.2 ,甲类厂房与重要公共建筑之间的防火间距不应小于50m,与明火或散发火花地点的防火间距不应小于30m ,与架空电力线的最小水平距离应符合本规范第12.2.1 条的规定。《条文解释》:二、民用建筑内往往人员比较密集,厂房与民用建筑的防火间距,不应比厂房之间的间距小,特别是重要的公共建筑。本条对甲类厂房与民用建筑和公共建筑的间距作出了较严格的要求。
新规范没有规定具体安全距离,但它有基本原理,既防止倒塌。高压线塔高30-60米,按30米合情合理。问题是谁先谁后,可以赔,可以住,暂时安全,但有万一之危险,不算地震、战争、台风,几年前的南方冰冻就倒了一片。