钢筋混凝土现浇楼板裂缝防治措施

如题所述

钢筋混凝土现浇楼板裂缝防治措施如下
🏗️混凝土材料
现浇板的混凝土应采用中粗砂。混凝土应采用减水率高、分散性能好、对混凝土收缩影响小的外加剂,其减水率不应低于8%。预拌混凝土的含砂率应控制在40%以内,每立方米粗骨料的用量不少于1000kg,粉煤灰的掺量不宜大于15%。
🔩钢筋配筋
钢筋砼屋面及建筑物两端现浇板应设置双层双向钢筋,钢筋间距不宜大于100mm,直径不宜小于8mm。外墙转角处应设置放射形钢筋,钢筋的数量不应少于7φ10,长度应大于板跨的1/3,且不得小于1.5m。
📏浇筑规范
预拌混凝土进场时按检验批检查入模坍落度,不应大于160mm。现浇板浇筑时,在混凝土初凝前应进行二次震捣,在混凝土终凝前进行两次压抹。现浇板浇筑后,应在12h内进行覆盖和浇水养护,养护时间不得少于7d;对掺用缓凝型外加剂的混凝土,不得少于14d。
🔌线管布置
现浇板中的线管必须布置在钢筋网片之上(双层双向配筋时,布置在下层钢筋之上),交叉布线处应采用线盒,线管的直径不应小于1/3楼板厚度,沿预埋管线方向应增设Φ6@150、宽度不小于450mm的钢筋网带,严禁水管水平埋设在现浇板中。
🌡️养护要求
现浇板养护期间,当混凝土强度小于1.2MPa时,不得进行后续施工。当混凝土强度小于10MPa时,不得在现浇板上吊运、堆放重物。吊运、堆放重物时应减轻队现浇板的冲击影响。现浇板的板底宜采用免粉刷措施。
📐模板支撑
支撑模板的选用必须经过计算,除满足强度要求外,还必须有足够的刚度和稳定性,边支撑立杆与墙间距不得大于300mm,中间不宜大于800mm。根据工期要求,配备足够数量的模板,保证按规范要求拆模。
🚪施工缝处理
施工缝的位置和处理以及混凝土浇筑应严格按设计要求和施工技术方案执行。
🌊防水层施工
防水层施工前应先将楼板四周清理干净,阴角处粉成小圆弧。防水层的泛水高度不小于300mm。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答