三相电机的额定电流是什么?

如题所述

1、三相电动机的额定电流的计算公式:P=1.732×U×I×cosφ

(功率因数:阻性负载=1,感性负载≈0.7~0.85之间,P=功率:W)

2、单相电动机额定电流的计算公式:P=U×I×cosφ

保护性空气开关的选择应根据负载电流来选取,一般来说:保护性空气开关的容量比负载电流大20~30%附近为宜。

3、通用计算公式。P=1.732×IU×功率因数×效率(三相的)单相的不乘1.732(根号3)

保护性空气开关的选择一般选总体额定电流的1.2-1.5倍即可。





扩展资料:

额定电流计算注意事项:

1、功率因数的大小与电路的负荷性质有关,如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,一般具有电感或电容性负载的电路功率因数都小于1。功率因数是电力系统的一个重要的技术数据。功率因数是衡量电气设备效率高低的一个系数。

功率因数低,说明电路用于交变磁场转换的无功功率大,从而降低了设备的利用率,增加了线路供电损失。所以,供电部门对用电单位的功率因数有一定的标准要求。

2、 电动机的功率因数不是一个定数,它与制造的质量有关,还与负载率的大小有关。为了节约电能,国家强制要求电机产品提高功率因数,由原来的0.7到0.8提高到了现在的0.85到0.95,但负载率就是使用者掌握的,就不是统一的了。过去在电机电流计算中功率因数常常取0.75,现在也常常是取0.85。

3、在实际三相负荷电路中,由于负荷外部电源测量的方便,如果是星形接法,电压一般是指线电压,如果是角形接法,电流一般是指线电流,因此均用第一个计算公式(根号3倍)。


参考资料来源:百度百科-额定电流

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-09-18
三相电机额定功率额定电压与额负载下的电流就是额定电流。
这是三相电动机设计时的数据。额定电流必须是在额定电压与额定负载下测得。
第2个回答  2023-09-18

三相电动机的额定电流指的是在额定功率下,额定电压和额定频率下所需要的电流,通常指的是相电流

三相电动机中的电流分为相电流和线电流两种,对于星型接法的电动机,线电流等于相电流,对于三角形接法的电动机,线电流等于根号3倍的相电流。

详情
    官方电话在线客服官方服务
      官方网站电机设备
第3个回答  2023-09-18

三相电机的额定电流是什么?

简单通俗的讲,额定电流是指电机在额定转速额定负载下连续运行时消耗的电流。

三相电机的额定电流的计算公式:I=P/1.73×380×cosφ·η (功率因数cosφ和效率η、380V时以0.85计,220V时以0.75计,计算公式 来源《电工手册》)。

相似回答