有些不清楚你的问题,但试着说一下我的看法,看看对你有没有帮助:
1、除了对受力区一定范围内的钢筋接头率有明确要求外,不知道你说的《梁上部纵筋不应该在中间支座处搭接形成接头》是什么意思?如果图纸有明确拾接要求或详图的,按图纸做就可以了;
2、如果图纸上未明确要求,一般中部支座的上部纵筋确实很少有在支座处直锚的做法(这种情况多出现在边支座); 因为这些钢筋如果平直锚固正好可以去充当支座负弯钢筋;
3、出现你所说的那种情况,我曾遇见几次,原因是锚固钢筋的总配筋截面远小于支座负筋的总配筋截面,如果要利用锚固钢筋的话就要加配数根钢筋,造成配筋根数过多,影响布筋及浇砼; 还有一种情况是这两跨梁的梁顶标高不一样,行成高差(不知道你遇见的是什么情况)
4、个人认为,只要(1)钢筋接头率符合要求(<50%),(2)支座负筋符合设计(3)各钢筋锚固长度符合要求。 就可以认为钢筋工程合格。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考