梁的上部纵筋是否允许在中间支座直锚?

梁的上部纵筋原本不应该在中间支座处搭接形成接头,但是图集上也允许直锚,前提是能达到锚固长度,今天在工地上发现一根梁的上部4根纵筋全部在支座里搭接,但是它在支座里的锚固长度是符合锚固要求的,但是也确实是在支座里搭接的,而且4根都这样做我总感觉别扭,可也说不准在中间支座这样做到底对不对。请大家帮助,谢谢!

有些不清楚你的问题,但试着说一下我的看法,看看对你有没有帮助:
1、除了对受力区一定范围内的钢筋接头率有明确要求外,不知道你说的《梁上部纵筋不应该在中间支座处搭接形成接头》是什么意思?如果图纸有明确拾接要求或详图的,按图纸做就可以了;
2、如果图纸上未明确要求,一般中部支座的上部纵筋确实很少有在支座处直锚的做法(这种情况多出现在边支座); 因为这些钢筋如果平直锚固正好可以去充当支座负弯钢筋;
3、出现你所说的那种情况,我曾遇见几次,原因是锚固钢筋的总配筋截面远小于支座负筋的总配筋截面,如果要利用锚固钢筋的话就要加配数根钢筋,造成配筋根数过多,影响布筋及浇砼; 还有一种情况是这两跨梁的梁顶标高不一样,行成高差(不知道你遇见的是什么情况)
4、个人认为,只要(1)钢筋接头率符合要求(<50%),(2)支座负筋符合设计(3)各钢筋锚固长度符合要求。 就可以认为钢筋工程合格。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-03-31
4根纵筋全部在支座里搭接,恐怕梁的支座不够宽,改为两根搭接还可以的,为何不采取通长钢筋呢?
第2个回答  2020-12-14
1、梁的上部纵筋不允许在中间支座直锚,因为中间支座是负弯矩受力较大位置,但可以在端支座直锚;
2、梁的下部纵筋允许在中间支座直锚,也允许在端支座直锚;
3、具体可查16g101.
第3个回答  2013-03-26
请问是哪本图集 图集给过梁上部纵筋在中间支座直锚的大样吗