28千瓦,80米长度,需多大电缆

如题所述

  1、28KW的额定电流(设系统电压是380V,负载的功率因数为0.8)
  28KW / (根号3 x 380V x 0.8)= 53A
  2、查表选择电缆截面积
  假设使用VV三芯铜电缆,而且是空气中敷设(空气中和土壤中敷设,同一截面积电缆允许流过的电流不同),查生产厂给出的《电缆载流量表》知,16mm²çš„载流量是60A,此值>53A,可选。
  3、验算80ç±³16mm²ç”µç¼†çš„压降
  同样在《电缆载流量表》知,16mm²çš„直流电阻 最大值为1.15Ω/km,计算压降值:
  1.15Ω/km x 0.08km x 53A = 4.9V
  计算压降值4.9V仅是额定电压380V的1.3%,远远小于国标的要求。
  4、结论
  系统电压是380V,负载功率28KW,可选择16mm² 0.6/1kV 三芯VV型铜芯电缆。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考