变频器低频启动,电流如何

个人感觉应该是小吧, 比如说大电机,直接给满频启动,电流肯定大,导致启动失败,但是低频启动就不会出现这样的情况, 但是公式在哪呢? 证明低频启动,电流小的公式是哪个啊?
还有啊, 怎么样才知道,变频器是u/f控制,还是e/f控制, 这俩个控制方法有所不同嘛,一个是随转速升高,转矩也增加, 一个转矩恒定不变(在负载转矩不变的情况下)
知道的,告诉下, 谢谢啦!
小弟没分了, 帮帮忙
谢谢!

低频启动,如果电压是额定电压,电流大。原因是频率低,电机的输入电抗小了,电流自然大。
较大功率的电机,通常采用变频启动,变频启动的过程,就是频率由低往高的过程。启动过程中,电流一般维持在电机的额定电流以下或接近额定电流。
变频器启动过程中,频率低时,电压也低,并且一般是保持电压与电流的比值恒定,这就是常说的V/F启动。V表示电压,F表示电流。虽然低频是电机输入电抗小,但是,输入电压也低了,因此,可以维持相对固定的电流。
变频器采用哪种控制方式,与电机种类及应用场合有关。
转矩控制是指转矩不变,转速变化,由于电机的功率与转矩及转速的乘积成正比,转速越高,输出功率越大,而电机的输出功率是不能无限扩大的,因此,恒转矩控制一般是在额定频率以下。
另外一种方式就是恒功率控制,转速变低,转矩变大。恒功率控制一般在额定频率以上。因为额定频率以上,若频率升高了,也就是转速升高了,若转矩不减小,功率会超过额定功率
至于转矩变大,转速也变高的方式,没有听说过,可能是您弄错了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-02-28
先去查一下 什么叫转矩 就知道 所谓的U/F 跟E/F的区别了

电机的大小 跟频率没什么关系, 大电机的额定电流大,小电机的额定电流小
启动电流是看相对额定电流而言的

低频 主要是因为转差小,所以电流小,跟电机大小没关系,
你小电机低频启动 电机电流会更少