电动机按启动键转起来了,在按停止就停不下来了按住不放就能停一放就启动,而且交流接触器还是吸在一起不回

如题所述

控制开关接反了吧,应该是点动启动,接通接触器控制线圈的回路,然后有继电器触点来保持线圈始终闭合,停止开关切断的是接触器的线圈电源。追问

但是有时启动,按停止就能停下,有时不能停下 。。。 开关也换了一个新的,, 交流接触器6个触点也换新的,,要是把电机线不接在交流接触器上面,,那么交流接触器就不会吸在一起,开关按钮也能控制到,,一旦接上去 那么开关按钮停止就不行了必须把整个电源关闭
电动机才停下来

追答

首先,控制电动机在于控制回路,通常用220V单相电,电动机的主电源通过接触器的主触点来接通和断开,就是控制小回路来控制大回路。
380V的供电回路不用说了。就说220V的控制回路吧,就一个启动按钮(点动的),一个停止按钮(用来切断220V控制回路电源),一个控制继电器用来保持线圈接通的(线圈应接到回路中,辅助触点和点动的启动按钮并联)。

不用换接触器的主触点,要检查就看接触器的线圈是否正常工作,还有就是中间继电器。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-03-03

按附图检查一下接线:

第2个回答  2016-07-05
你好我也遇到一样的问题!你是咋解决的!