低压配电室配电屏成排布置,关于配电屏通道的最小宽度描述,下列哪些说法是错误的?( )

A.配电室不受限制时,同定式配电屏单排布置,屏前通道的最小宽度为1.3m
B.配电室不受限制时,固定式配电屏单排布置,屏后操作通道的最小宽度为1.2m
C.配电室不受限制时,抽屉式配电屏单排布置,屏前通道的最小宽度为1.8m
D.配电室不受限制时,抽屉式配电屏双排面对面布置,屏前通道的最小宽度为2m

【答案】:A、D
《低压配电设计规范》(GB 50054—2011)第4.2.5条规定,当防护等级不低于现行国家标准《外壳防护等级(IP代码)》GB 4208规定的IP2X级时,成排布置的配电屏通道最小宽度应符合表4.2.5(见题解表)的规定。
由题解表可知,配电室不受限制时,同定式配电屏单排布置,屏前通道的最小宽度为1.5m;配电室不受限制时,抽屉式配电屏双排面对面布置,屏前通道的最小宽度为2.3m。因此AD两项错误。
题解表 成排布置的配电屏通道最小宽度(m)