哪里的数采仪比较好,对于监测COD,PH,流量,重金属污染等的污染物,请提供很好的数采仪的解决案例

如果有成功案例和参数的请提供参考

  一个典型的污水排放口,常需要采集监控如下参数:流量值,PH值,COD,氨氮,各种重金属含量,如镍、铅、汞、铜等。因此污水监测需要配置流量计、PH计、COD在线监测仪、氨氮在线监测仪和各种重金属在线监测仪等分析仪器,以及数据采集器,数据采集器必须具有多种数据采集手段,能有效管理这些分析仪器,汇总从分析仪器得到的数据,并将数据自动上报到环保部门的污染源在线监控平台。

          对废气的监控一般采集:烟气流速、浓度以及硫化氢、二氧化碳、氨、二氧化硫等污染物的含量。常用的方法是安装一套CEMS烟气连续在线监控系统和一台数据采集器。由烟气在线监控系统分析各污染物数据,由数据采集器负责采集和上报各污染物数据。

        由于污染源的地理位置分布范围广,而且分散,现场的数据只能用远程通信的方式来实现自动上报。常用的通信方式有公网和专网,有线网络和无线网络之分。公网指的是Internet公共网络,污染源在线监测平台连接到公网上,数据采集器可通过有线或者无线的方式进入公网,并接入监测平台,将数据上报到监测平台。专网指的是VPN虚拟局域网或者VPDN虚拟拨号网络,这个网络系统与公网隔离,并相对封闭和独立,从而提供了比较高的系统安全性。而监测平台和数据采集器都在这同一个虚拟网络里,彼此进行通信。目前比较广泛采用的通行方式有以太网络、ADSL拨号网络、GPRS/CDMA无线通信方式等,当然还有一些其他的通信方式也是可选的,如SMS短信方式、PSTN电话拨号网络,3G无线网络、光纤网络、卫星通信网络等。

 

  系统配置

          K37环保数据采集器,满足《HJ477-2009》采集器要求,已获得环保产品认证。K37支持《HJ/T212-2005》通信协议,支持多种常见的远程通信方式。K37配备了足够的数据采集能力,技术要求和性能指标达到并优于相关标准的要求。

      ● 内置GPRS通信模块,可选CDMA,支持多中心

      ● 内置以太网接口,支持多中心,可与GPRS同时工作

      ● 6路带隔离的RS-232接口,内置100多种环保监测仪表协议

      ● 1路带隔离的RS-485接口,内置100多种环保监测仪表协议

      ● 8路高精度模拟量输入通道,支持0-5V和4-20mA

      ● 8路带隔离的开关量输入通道

      ● 320 X 240点阵的LCD,带触摸按键

      ● 内置存储器可以保存一年的历史数据,掉电不丢失

      ● 2路继电器输出

      ● 内置可充电锂电池,续航能力为8个小时

      ● 整机为IP65防护等级

      ● 选用工业级的部件,高可靠性、高稳定性

      ● 设备代码(固件)可以远程升级

      ● 支持《HJ/T212-2005》通信协议

    ● 支持第三方通信协议

 

  系统框图        以K37环保数据采集器在某火电厂的应用为例,这个火电厂共有4个烟气排放口,每个排放口安装了一套CEMS烟气连续在线监控系统和一台K37数据采集器。CEMS通过RS-232通信接口连接到K37数据采集器的COM1。CEMS采集如下烟气参数:烟气流速、烟气压力、一氧化碳、氮氧化物、二氧化碳、二氧化硫、氧气含量、含水量。K37同时与环保部门的污染源在线监控平台和系统运营商的监控平台通信,这样运营商可及时了解现场数据和设备状态,为系统的正常运行和及时维护提供了有效的手段。以下是系统框图。

 

 



温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-03-06
一般污染物:
COD、悬浮物、氨氮(总氮)、总磷

根据工厂排放废水污染特性,如存在以下物质也需控制
一类污染物质、“三致”物质、其它重金属、其他有毒有害物质
望采纳。
第2个回答  2018-04-19
数采仪,主要应用于环境在线监测系统现场端。数采仪主要实现采集、存储各种类型监测仪器仪表的数据、并能完成与上位机数据传输功能的数据终端单元,具备单独的数据处理功能。如果需要测量你要的参数必需加入对应的sensor,如PH感应器,流量感应器。。。
华宇合众的数采仪配置
1.1. 技术参数
(1)微处理器:32位ARM控制器,主频80MHz;
(1)人机界面:LCD液晶显示器,6位贴膜按键;
(3)存储容量:64M,可保留一年有效数据;
(4)对外接口:
a) 串行接口(COM):2路 RS485/RS232;
b)模拟通道(ADI):6路((4-20)mA/(0-20)mA/(0-5)V/(1-5)V)误差<0.1%;
c)开关量输入通道(DI):4路触点输入接口;
d)开关量输出通道(DO):2路数字量输出接口(250VAC 5A,30VDC 5A );
(5)供电电源:直流9~36V(标准值24V);
(6)系统功耗:5W;
(7)系统时钟:内置时钟芯片,误差:≤±0.05%;
第3个回答  2013-03-08
环保数采仪