1 试配用配合比计算 1.1 计算混凝土施工配制强度fcu,o 混凝土试配强度可按下式计算: fcu,0≥fcu,k+ 1.6456 式中:fcu.o一混凝土施工配制强度(MPa); fcu.k— — 设计的
混凝土强度标准值(MPa); σ— — 混凝土强度
标准差。 计算混凝土试配强度的关键:一是确定混凝土设计强度等级的龄期;二是确定混凝土强度标准差。 (1)设计混凝土强度标准值的龄期
《混凝土结构设计规范》(GBJ10)、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204)规定,设计混凝土强度标准值的龄期为28天。 (2)强度标准差σ 标准差,叉称均方差、标准离差等,由统计计算而得。商品混凝土站统计周期可取1个月.同品种的混凝土强度试件组数不少于25组。强度标准差的大小反映商品混凝土站的管理水平。为了保证95%的混凝土强度大于或等于设计强度,需较大幅度提高混凝土的配制强度,即提高混凝土水泥用量,这样,虽降低了经济效益,但混凝土强度可靠性得到了保障。 由于商品混凝土站原料稳定,计量精确,生产技术管理水平较高.统计所得的强度标准差值较小,有的甚至小于GB50204—92及JGJ/T55—96规定的下限(即C20或C25时6=2.5MPa,等于或大于C30时为3.OMPa)。在配合比设计时,还应考虑到
施工现场条件及施工单位的技术管理水平。本文建议商品混凝土站取用的强度标准差应低于GB50204中的推荐值。(见表1) 1.2 计算
水灰比 混凝土的配制强度(fcu.o)与其水灰比(W/C)及所用的水泥强度(fce)成线性关系,即鲍
罗米公式: Fcu.o=A-fce(c/w—B) 式中:fcu.0——混凝土所要求的配制强度(MPa); fce— — 水泥实际强度; c/w— — 灰水比值; A,B~ 常数。