www问答网
所有问题
天然气管线与光缆同沟敷设距离
有一条10KM的天然气管线(0.4MPa、埋深1.2米)和一条单模6芯光缆想同沟敷设,请问它们的安全距离是多少?请具体说一下是哪本规范上写的。谢谢!
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-11-26
SY/T 4108—2005《输油(气)管道同沟敷设光缆(硅芯管)设计、施工及验收规范》
光缆(硅芯管)同沟敷设时,光缆(硅芯管)敷设位置根据实际情况可选择在管沟底部或与管顶平齐位置。光缆(硅芯管)与管道间最小净距不应小于0.3 m。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/G35KW5WGW43G3d4A3n.html
其他回答
第1个回答 2014-10-21
3M,其实光缆没什么问题,不要和电缆一起放就好了
相似回答
天然气管道与
电缆铺设的安全
距离
是多少?
答:
室内
燃气管道与
电气设备、相邻管道之间的净距不应小于上图表中的规定。当明装电线加绝缘套管且套管的两端各伸出燃气管道10cm时,套管与燃气管道的交叉净距可降至1cm。
电缆与
天然气管道
安全
距离
应该是多少,低压电缆。
答:
不得小于0.9m
;埋设在非车行道下时,不得小于0.6m;埋设在庭院时,不得小于0.3m;埋设在水田下时,不得小于0.8m(当采取行之有效的防护措施后,
为什么
燃气管道
不宜与电缆沟
同沟敷设
?
答:
天然气管都是带压输送,更容易出现泄漏,为了保护电缆管道的安全。
设计施工规范都要求至少两者沟槽至少相距1米以上
。
燃气管道与
其他管道的最小
距离
是多少?
答:
一般室外
燃气管道和
电缆水平
间距
为0.5米到1.5米之间。沿建筑物外墙的燃气管道距住宅或公共建筑物中不应
敷设
燃自气管道的房间门、窗洞口的净距:中压管道不应小于0.5m,低压管道不应小于0.3m。燃气管道距生产厂房建筑...
哪位大哥大姐知道国防
光缆与天然气管道
的安全
间距
啊?部队上说要求10米...
答:
在市区外电缆两侧各二米、在市区内电缆两侧各零点七五米的范围内,不准植树、种竹。(2)在通信线路沿线附近建筑施工、筑路、兴修水利、农田建设、植树造林、砍伐树竹、运输超高超大物件、架设线路、
敷设管道和
进行水下作业等...
天然气
管与220V电线管路的安全
距离
依据什么规范
答:
架空
管道与
建筑沿墙明装
敷设
的绝缘低压电力线(220v)平行和交叉最小净距不得小于25cm,并应根据安全需要,在
燃气管道
上加装具有绝缘功能的保护装置。 《城镇燃气设计规范(GB50028-2006)》根据建设部《关于印发“2000至2001年度工程建设国家标准...
燃气管道与
电力管道交叉安全
距离
答:
在电缆隧道和电缆
沟
道中,严禁有可燃气、油管路穿越。架空
敷设
的电缆与热力管路应保持足够的
距离
,控制电缆、动力电缆与热力管道平行 在密集敷设电缆的电缆夹层内,不得布置热力管道、油气管以及其他可能引起着火的
管道和
设备。DLT 5210-2009...
国家规定农村电线
和光缆
或
燃气
架空
管线
等应该离地面多少米的
距离
呢?麻...
答:
导线与地面(或水面)的最小垂直
距离
、米 【线路经过地区】 【线路额定电压(伏)】【1000V以下】 【1000V---10000V】 【35000V】居民区 【6 米】 【 6.5 米】 【 7 米】非居民区 【5...
燃气管道与
各种管道安全
距离
答:
5米。《中华人民共和国石油
天然气管道
保护法》规定:在管道线路中心线两侧各五米地域范围内,禁止下列危害管道安全的行为:(一)种植乔木、灌木、藤类、芦苇、竹子或者其他根系深达管道埋设部位可能损坏管道防腐层的深根植物;...
大家正在搜
煤气管道和天然气管道
天然气燃气管
中俄天然气管线简介
管道光缆敷设
管道光缆敷设方式
天然气管道
天然气管子
天然气长输管道
天然气管道压力
相关问题
天然气管线与光缆同沟敷设距离
天然气管道与电缆铺设的安全距离是多少?
燃气管道和电线电缆的安全间距是多少?燃气管理条例是怎么规定的...
国家规定农村电线和光缆或燃气架空管线等应该离地面多少米的距离...
管道同其他埋式光缆同沟敷设之间平行净距不小于多少不得与其重叠...
燃气管道与电力电缆的安全距离是多少?出自何规定
哪位大哥大姐知道国防光缆与天然气管道的安全间距啊?部队上说要...
市政电缆沟与燃气管道安全距离