壁挂空调一台,制冷不制热。怀疑电磁阀问题。拆开外机,发现电磁阀线圈有烧过发黑痕迹,拆下线圈,万用表

壁挂空调一台,制冷不制热。怀疑电磁阀问题。拆开外机,发现电磁阀线圈有烧过发黑痕迹,拆下线圈,万用表测量电阻一千三百多,通电后把铁螺丝刀伸进感觉有磁力,吸的螺丝刀嘚嘚的响。装到空调上却又没有磁力了,可测量空调外机电磁阀线圈接线柱电压没问题,221V。请问这是神马情况?!线圈拿下来是好的,装上去万用表测电压221可就是没磁力!!

您好:
出现这种问题最简单的方法是:

直接给【四通阀】断续供电 : 1】有【哒哒】声----不制热----阀内滑块异常-----敲击-- 制热 正常--ok;否则更换【四通阀】

2】无【哒哒】声-----果断更换【四通阀线圈】

希望能帮到您追问

我明就打算另外接电源把线圈装上看看神马情况。。。

追答

你好: 不用另外接电源,先断开【四通阀】供电的一条线, 启动制热模式,待压缩机启动后,手
动触碰式给【四通阀】供电,听声音就知道故障了。 这样:既方便又快捷。

追问

额。。。可是最初的问题就是空调制冷不制热。。。制热模式下空调压缩机根本不工作啊。。。

追答

您好: 制热模式下调高【控制温度高于室温】,3分钟后看主机是否启动》启动查【四通阀】,不启动查【室内控制电路】

追问

开机,转到制热模式下,等待了十几分钟,内机有微微的室温风,看内机风扇轮缓慢转动。外机无任何反应。这才去拆外机,看线圈有烧黑痕迹,怀疑坏的,拆下,单独通电,有磁力,装上,无磁力。测量外机,有电220。纳闷中。。。请问,是不是制冷状态线圈不通电?制热时线圈才通电有磁力?

追答

你好: 如果【】开机,转到制热模式下,等待了十几分钟,内机有微微的室温风,看内机风扇轮缓慢转动,应查风机或风机的【运行电容】,风机转速慢会停止向主机供电,应有故障代码,除非这台机无PG检测!

还有,本机是交流机的故障检测如上,变频机除外。

追问

郁闷死了,我开机,制热模式,等1分钟,测量四通线圈电压为0,压缩机电压102。
请问一下,如果我断开压缩机和四通阀线圈电源,另外扯电源,给压缩机和线圈通电,是不是空调就能出热风了?如果长期使用,会不会把什么给烧了?或者直接报废?

追答

您好: 请问,您的这台机是变频机吗?

追问

不是

是个国产杂牌机

波尔卡

追答

你好:

拆开室内机---找到接线端子---交流机的接线方式是: 1压缩机 2共工 3四通阀 4外风机

首先【将冰箱用的照明灯】分别接入 1&2 3&2 4&2 正常制热模式开机 3分钟后看【灯泡】的亮度!!!

亮度正常-------室内版是好的, 否则有故障 (注意:此时应断开室外机的所有供电,并且是在外机断开! 切记!)

如果室内版是好的-------那么。同样的:断开室外机的所有供电并且是在外机,【将冰箱用的照明灯】分别接入 1&2 3&2 4&2相应的【电源线】 看【灯泡】的亮度!!! 会出现两种情况:

1】亮度正常;说明过机线正常------故障在外机!====因外机电流过大拉低了电压!!---多为压缩机故障或启动电容不良!
2】亮度不正常------------------------更换过机线!!!

全部检查步骤都在这里了,请仔细阅读,定会搞好的!!!

追问

必须是冰箱照明灯 吗?其他220v瓦数小点的灯可以吗?比如小夜灯?

节能灯?

追答

呵呵 兄弟呀, 您是搞制冷的还是来【打酱油的】? 您知道吗,别人的时间也不该浪费的是吧。

搞制冷的,尤其是搞空调---变频类的,手里怎能不准备几个【带夹子且带护套的冰箱灯】呀,不带的话,变频空调电路怎么修哦。

追问

大哥啊!我不是专业做制冷维修的啊。。。是我租的房子,空调坏了,房东不管,听说找人修最少二百多,为了省钱只能自己修,,,初中毕业,所有修空调知识都来自百度查阅。。。。

大原因都能网上查到,可细节或者专业一些的网上就找不到了。。。

谢谢啦啊!!

追答

您好:

那就难为你了! 我搞这行20多年了,修机无数,徒弟众多,可以这样说:基本上没有搞不好的【制冷设备】。

就您的这部机而言,如您描述的问题【壁挂空调一台,制冷不制热。怀疑电磁阀问题。拆开外机,发现电磁阀线圈有烧过发黑痕迹,拆下线圈,万用表测量电阻一千三百多,通电后把铁螺丝刀伸进感觉有磁力,吸的螺丝刀嘚嘚的响。装到空调上却又没有磁力了,可测量空调外机电磁阀线圈接线柱电压没问题,221V。请问这是神马情况?!线圈拿下来是好的,装上去万用表测电压221可就是没磁力!!】
正确的话:故障应是控制【四通阀】的那条控制线出了问题或【四通阀内的滑块】故障!

若【四通阀内的滑块】故障;可以拆开主机,用木质物敲击它,并断续给【四通阀】通电,多试几次,基本上都能好。

实在不行的话,只有找人维修了。

追问

莫非是线路板坏了?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-11-21
确认接线柱接上线圈有多少电压?追问

空调外机接线柱万用表测量221至220。

我万用表测线圈接线柱,开制冷,有电。开制热,有电。遥控关机,还是有电。都在220左右一点。都请问这正常吗?

外机4个接线柱,一个是N,挨着测量另外3个分别是没电,89付,220付。220就是接线圈的。请问这没问题吧?

追答

只要搞清楚线圈原来接的接线柱电压是否正常就行。如果线圈是通的,而接线柱上有电压,接上线圈就该有电流,如果此时接线柱依然正常,工作就没问题。

追问

原来接线柱有电。线圈拿下来直接接电有磁性。它哥俩在一起不行。我就纳闷了。。。

追答

那就是接线柱前面电源部份有问题

追问

进外机的电源线测量220,插线圈的接线柱测量220。持续纳闷中。。。。

相似回答