北京土建资料要创结构长城杯,应该注意些什么?

天天为这个资料烦死了,监理也没有统一标准。我们这里四个施工单位,两个监理单位,我们这的监理还需要我们用报审表,但是另一个监理单位就不需要。比如编号应该怎么样做才不会混乱,还有关于隐蔽方面又应该注意些什么?

  创结构长城杯的注意事项:

  一、 钢筋(重中之重)

  (一)保护层:

  在10%内超限可以,不能超4.5mm厚度。 解决办法:

  1.墙、暗柱部位:

  1)顶板支完后拉线调正(调后绑板筋,然后再拉线调)调正后再浇筑砼。

  2)打砼后再拉线调正,然后绑墙、柱筋。   暗柱部位必检—易出错位的

  3)水泥垫块应方正、厚薄一致,强度满足要求,绑牢。

  2.梯子筋:

  1)顶模棍(墙厚)两端应伸长一致,总长为墙厚-2mm,端部刷防锈漆。

  2)拉钩安装时,易造成保护层大,应为墙厚-30mm,保护层宜为15mm,最好做双F卡。

  (二)钢筋搭接与错开问题

    C25砼Ⅲ级钢搭接错开55d,竖向应为500+55d

  2.搭接长度范围内的三扣先单绑,再绑其它扣。

  3.滚压直螺纹的套丝长度要特别注意:

  1) 套丝长为套筒长一半+1mm:应为顶到头后露出一个不完整丝扣,套丝不得有毛刺,不得有断扣,钢筋端头打磨平再套。

  2) 一级接头虽不限位,但长城杯还要限位。

  3) 绑扎时有套筒处错开,加密点。

  4. 起步筋几个5cm的问题(3-5cm):

  1)暗柱与墙的问题:以柱筋起步净隙5cm。

  2)过梁进暗柱问题:梁箍筋应进暗柱一个。

  3)顶层的梁应全加箍。

  5.钢筋禁止点焊(电工盒周边)

  (三)楼梯间的休息平台应特别注意:

  1. 应在退后1/3处留缝。

  2. 梯梁应进墙(留梁窝为墙厚1/2) (弹线→无齿锯→剔梁窝砼)

  3. 保护层

  1) 底垫砂浆垫块

  2) 模板支立方法用三层式,仔细加固

  3) 此处钢筋必须加马凳,强度高些

  4. 钢筋位置:

  1) 板第一根筋离墙5cm。

  2) 梯梁进墙边离墙5cm为第一箍,入墙内还应加箍。

  3) 柱筋加密箍问题:  1/6柱高范围 (四)后浇带:

    保护层

  2. 钢筋间距

  3.留检查位置

  (五)墙体、底板有否漏筋:连钢筋带砼一起扣分。 (六)钢筋场:

  1.量套子内径(梁柱断面尺寸—2倍保护层—2倍套子筋直径) 2.平直长度(含拉钩的):10d,且不少于75mm(ф6的应为75mm) 3.钩弯起135°,平行且两肢端平 4.梯子筋:顶模棍加工精度应为±0。 5.套筒的丝扣,整扣长度、丝扣帽 二、模板 (一)支立后:

  1. 支撑直立一条线,第一根离墙25-30cm。

  2. 垫板(柱底)必须用5×10cm方木短料,20cm长左右即可。

  3.跑浆情况(墙模上、地上清净)

  4.螺栓上的全否,支撑方法对否。

  (二)拆模后:

    门口方正,线条顺直。

  2.不漏浆(过梁、顶板)。

  3.不得有胶条

  4.堆放、维修、刷脱模剂、清理、支撑    ç«¹èƒ¶æ¿è¾¹ç¼˜é½å¹³é—®é¢˜ï¼Œåˆ·è„±æ¨¡å‰‚,落砂后清净

  (三)后浇带:

  后浇带支立模板时要做独立体系,与其他模板独立,不受拆除影响,决不能先拆后顶(有否下沉影响)

  (四)楼梯间电梯间等接槎:

  1. 不错台,不漏浆(见指南P12)

  2. 打外墙(有临空接槎处)砼时,该处砼高10-15mm,利于接槎。

  (五)门窗口方正

  加撑筋或套子,电焊引弧须在撑筋或套子上。

  (六)大模与角模、大模间螺栓上全问题

  (七)贴海绵条要贴在模板上,不得贴在砼上。

  三、砼

  (一)要求标准高:

  1.不剔不磨不抹,保持原貌

  2.不得已的必须处理且处理好。用剁斧剁,决不可抹。

  3.烂根问题

  1)做顶板时在墙筋边10cm-15cm范围内拉先找平(先用2mm大杠顺线刮)压光。

  2)在模边线内5mm弹一切割线,无齿锯切深8mm。

  3)剔除软弱层,露出石子(打灰时墙处多下些石子)

  4)贴海绵条25-30mm,离墙边(向模板)3mm。

  5)大模底口清除干净问题,大模落位时直接落准,免撬掉海绵条,影响底口。

  6)浇筑砼时应先浇3-5cm厚统配减石子砼(可用吊斗)

  7)分步分层振捣,注意第一层的施工振捣。

  8)剔齐剔平,不要抹

  9)夹渣的掏净用砼补齐

  (三)顶板阴角处

  1.墙体砼应高出顶板20-30 mm,高出顶板顶5 mm处弹线,切割后剔出石子使浮浆去掉,高度适宜。

  2.楼板边缘绝不可起拱。

  (四)裂缝问题(结裂、缩裂、温裂)

  1.(结裂、贯裂免评)→采取相应掩护措施。

  2.楼板面干缩裂缝:

  1)顶板浇后,开始裂缝了,在能抹压出浆,

  且能上人时,用铁抹子压两遍。

  2)加强养护,及时跟上。 3)扫土掩上。

  3.墙体上口裂缝(距顶底20-30 cm)

  1)顶部水份散失快,及拆吊模板时对顶部的磕碰。

  2)墙钢筋保护层小,水平筋有裂缝。

  3)落砼在筋上干硬,造成干裂,振时磕一下钢筋

  4.排骨地面(保护层小,筋骨突出)

  (五)过振漏振问题:

  原因:

  1,过振后墙面画地图,主要是分层不好。

  2.重要的是分层厚度,分层振捣问题。 (画图、气泡、漏浆、欠振、石子集中)

  

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-06-24
关于发布《建筑结构长城杯工程质量评审》《建筑长城杯工程质量评审标准》两项北京市标准的通知(摘要)

各区、县建委,各局、总公司,各有关单位:
为了加强北京市优质工程评审工作,根据市建委京建质[2002]649号《北京市建筑长城杯工程评审管理办法》以及国家新规范、标准,并结合本市实际情况,由北京市工程建设质量管理协会主编的《建筑结构长城杯工程质量评审标准》和《建筑长城杯工程质量评审标准》两项标准已经组织有关专家审查通过。现批准颁布执行。
1、《建筑结构长城杯工程质量评审标准》编号:DBI/T01—69—2003;
2、《建筑长城杯工程质量评审标准》编号:DBJ/T01—70—2003。
该两项标准为北京市推荐性标准,自2003年2月1日起执行。
以上标准由北京市建设委员会负责管理,由北京市工程建设质量管理协会负责具体条文解释工作。