铝合金电缆能不能用?

铝合金电缆能不能用?能用的话都能用在哪些场所?

JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》7.4 导体选择7.4.1 低压配电导体选择应符合下列规定:1电缆、电线可选用铜芯或铝芯,民用建筑宜采用铜芯电缆或电线;下列场所应选用铜芯电缆或电线:1)易燃、易爆场所;2)重要的公共建筑和居住建筑;3)特别潮湿场所和对铝有腐蚀的场所;4)人员聚集较多的场所;5)重要的资料室、计算机房、重要的库房;6)移动设备或有剧烈振动的场所;7)有特殊规定的其他场所。7.4.1 低压配电导体选择的“下列场所应选用铜芯……”的规定,对于“铝合金电缆”的使用,打击颇大。2009年的西安会议,《民规》研讨会纪要解释如下:1 、本条款未限制铝芯或铝合金芯电线、电缆的使用。2、铝芯或铝合金芯电线、电缆在消防配电系统中不可应用。(阻燃电线电缆应符合GB/T1838.3的要求;耐火电线电缆应符合GB/T12666.6的要求)。3、铝芯或铝合金芯电线、电缆截面积35平方毫米以下的慎用。4、本规范对铜包铝电线、电缆限制使用。PS:1、“下列场所应选用铜芯电缆或电线”的“应选用铜芯”措词,不属于“限制”用词?2、铝芯或铝合金芯电线、电缆截面积35平方毫米以下的慎用,这个不错:铝合金电缆比较适用于配电干线,配电支线(16mm2及以下)尽量别用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-04-10
铝的熔点(660℃)远低于铜(1080℃),故用于火灾中坚持工作的消防配电回路,应采用铜芯电缆不可采用铝合金电缆,是有道理的。
第2个回答  2013-06-23
回复 1# 狮子王先看看以下发表在《建筑电气》杂志上的两篇论文,可能会有所启发哦。 2010年第10期《建筑电气》解析铝合金电缆在住宅配电系统中的不适用性2010年第12期《建筑电气》再论铝合金电缆在住宅配电系统中的适用性
第3个回答  2013-06-23
GB 50217-2007《电力工程电缆设计规范》3.1 电缆导体材质 http://wenku.baidu.com/view/fffad4e90975f46527d3e170.html
相似回答