空调四通阀漏气串气会有什么现象?

会造成低压升高,高压变低!电流是变大还是变小呢?还有什么状况?哪位师傅能具体说明下?

四通阀串气,是经过压缩后高压高温气体在四通阀里往低压管串回压缩机或低压端的。手摸四通阀接管,本该冷的管反而发热。应该肯定,压缩机实际做的功增加了。如果四通阀没有串气,假设正常情况下的低压0.5MPa压力和10度左右温度的气体进入压缩机,运转电流为5A;但如果四通阀存在一定量的串气,进入低压和压缩机的压力由原来的0.5MPa压力和10度左右的温度会增加至0.6MPa的压力和15度左右的温度(甚至更高)。由于压缩机吸气压力的升高,等于增加了压缩机的负荷,因为压缩机不存在内串气现象,所以运转电流必定就会升高,压缩后的高压压力和排气温度都会比原来正常值高。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-09-22

空调四通阀漏气串气会出现以下现象:

1、空调制冷和制热效果明显变差;

2、回气压力升高、排气压力下降;

3、压缩机的回气管很热,运行的声音很小,电流偏小;

4、压缩机表面的温度偏高。


导致空调四通阀漏气串气的可能原因:

1、线圈断线或者电压不符合线圈性能规定,造成先导的阀芯不能动作;

2、由于外部原因,先导阀部变形,造成阀芯不能动作;

3、由于外部原因,先导阀毛细管变形,流量不足,形成不了换向所需的压力差不能建立而不能动作;

4、由于外部原因,主阀体变形,活塞部被卡死而不能动作;

5、空调系统冷媒发生外泄露漏,冷媒循环量不足,换向所需的压力差不能建立而不能动作;

6、压缩机的冷媒循环量不能满足四通阀换向的必要流量。

本回答被网友采纳
第2个回答  2015-10-30
  四通阀坏了有几种情况,一,四通阀小串气,会导致效果不好,低压偏高。二,大串气,没有效果,一段时间压缩机会保护,高低压差没有。压缩机坏也会有这种情况。三,不转换,只制冷不制热,可能是四通阀线圈坏了或四通阀卡死。四,四通阀大开以后卡死,只制热不制冷。五,四通阀芯控制气道损坏,有时制冷有时制热有时没效果不受控制。