梁箍筋与梁底部钢筋不绑扎会有什么隐患?梁底主筋与箍筋不绑扎对结构会有何影响?

梁箍筋与梁底部钢筋不绑扎会有什么隐患?

肯定会有隐患的,首先不绑扎箍筋肯定东倒西歪的,梁底主筋偏位,加上浇筑砼过程中震荡原因可能会偏的更厉害,主筋保护层得不到保证,钢筋分布不均匀,而梁底钢筋中部主要受拉,承受负弯矩,当梁受扭、受弯时梁底钢筋受力不均匀,加上混凝土部分区域保护层太厚使梁底首先受到破坏;虽然构件设计要求为强剪弱弯,但弯做的不好,同样会出现脆性破坏;(梁底筋在底部可能还好点,如果底筋跑到上边去了就更影响结构安全了,完全起不到承受负弯矩的作用,那时箍筋也已经失去作用,相当于梁底部只有素砼,受力后最容易脆性破坏)。不过现实施工中梁底筋绑扎确实有难度,只有看调整施工工艺,尽力避免这种情况发生,不一定要慢绑,只要把梁底筋固定好在箍筋的角点位置就行,本来扎丝也就其固定位置的作用,只要不偏就没事。但是跳绑漏绑太多肯定也还是容易跑位,总包,监理验收时肯定也会提。过程中还是的控制好一个度。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-04-15
会使梁下部钢筋位置不固定。影响:导致浇筑混凝土打震动棒时主筋在沿梁宽的方向上移动,使下部钢筋分布不均。

箍筋的作用主要是固定竖向钢筋的位置和抗剪,钢筋的固定大多都是采取间隔八字绑扎。
用来满足斜截面抗剪强度,并联结受力主筋和受压区混筋骨架的钢筋。分单肢箍筋、开口矩形箍筋、封闭矩形箍筋、菱形箍筋、多边形箍筋、井字形箍筋和圆形箍筋等。本回答被网友采纳
第2个回答  2013-07-03
梁的底部弯矩主要由钢筋承担,如果不帮扎,主筋中心会偏移,导致承载力达不到设计要求,如果向上偏移,后果非常严重的。
第3个回答  2018-04-23
如果不绑扎,梁底筋可能在浇砼时会偏离一边去,导致梁受力单边,严重影响结构受力,箍筋在浇注砼时会东偏西倒,使梁筋不能形成一整体,导致梁底部易开裂。
第4个回答  2013-07-01
不绑扎的话,你怎么保障在振捣过程当中你的主筋不会跑了?主筋一旦跑位,那什么情况都能发生啊。
相似回答