www问答网
所有问题
梁箍筋与梁底部钢筋不绑扎会有什么隐患?梁底主筋与箍筋不绑扎对结构会有何影响?
梁箍筋与梁底部钢筋不绑扎会有什么隐患?
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-04-23
肯定会有隐患的,首先不绑扎箍筋肯定东倒西歪的,梁底主筋偏位,加上浇筑砼过程中震荡原因可能会偏的更厉害,主筋保护层得不到保证,钢筋分布不均匀,而梁底钢筋中部主要受拉,承受负弯矩,当梁受扭、受弯时梁底钢筋受力不均匀,加上混凝土部分区域保护层太厚使梁底首先受到破坏;虽然构件设计要求为强剪弱弯,但弯做的不好,同样会出现脆性破坏;(梁底筋在底部可能还好点,如果底筋跑到上边去了就更影响结构安全了,完全起不到承受负弯矩的作用,那时箍筋也已经失去作用,相当于梁底部只有素砼,受力后最容易脆性破坏)。不过现实施工中梁底筋绑扎确实有难度,只有看调整施工工艺,尽力避免这种情况发生,不一定要慢绑,只要把梁底筋固定好在箍筋的角点位置就行,本来扎丝也就其固定位置的作用,只要不偏就没事。但是跳绑漏绑太多肯定也还是容易跑位,总包,监理验收时肯定也会提。过程中还是的控制好一个度。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/G3Kd5nd51.html
其他回答
第1个回答 推荐于2018-04-15
会使梁下部钢筋位置不固定。影响:导致浇筑混凝土打震动棒时主筋在沿
梁宽
的方向上移动,使下部钢筋分布不均。
箍筋
的作用主要是固定竖向钢筋的位置和抗剪,钢筋的固定大多都是采取间隔八字绑扎。
用来满足斜截面
抗剪强度
,并联结受力主筋和受压区混筋骨架的钢筋。分单肢箍筋、开口矩形箍筋、封闭矩形箍筋、菱形箍筋、多边形箍筋、井字形箍筋和圆形箍筋等。
本回答被网友采纳
第2个回答 2013-07-03
梁的底部弯矩主要由钢筋承担,如果不帮扎,主筋中心会偏移,导致承载力达不到设计要求,如果向上偏移,后果非常严重的。
第3个回答 2018-04-23
如果不绑扎,梁底筋可能在浇砼时会偏离一边去,导致梁受力单边,严重影响结构受力,箍筋在浇注砼时会东偏西倒,使梁筋不能形成一整体,导致梁底部易开裂。
第4个回答 2013-07-01
不绑扎的话,你怎么保障在振捣过程当中你的主筋不会跑了?主筋一旦跑位,那什么情况都能发生啊。
相似回答
梁底钢筋绑扎
不好或
不绑扎
,
会有什么隐患
么?
答:
会导致混凝土浇筑、振捣工程中,
钢筋位置因未固定而造成无序移动,有可能不符合设计要求的位置,特别是往上变动,严重损失构件的抗弯能力
;钢筋无序移动,有可能并拢,造成钢筋间没有足够的混凝土包裹,达不到钢筋与混凝土共同...
请问现浇梁板中
梁
下部纵筋
与箍筋
未
绑扎对
梁板
结构有什么
影响?除了箍筋...
答:
梁主筋
外角处
与箍筋
应满扎,其余可梅花点绑扎(绑扎是为了浇筑砼的时候
箍筋不
移位)架梁的箍筋应该满绑的,箍筋在斜截面计算中可提高其抗剪承载能力;轴心受压构件如配置焊接环式箍筋或螺旋式箍筋也可提高其承载能力。箍筋除...
梁主筋与箍筋
没有
绑扎
就捣了砼
答:
肯定有问题,这在规范上是禁止的。1、
钢筋不
是整体的,本来是钢筋笼整体受力,变成各钢筋单独受力,受力效果肯定和设计不一样。非常不一样。2、箍筋的作用就是固定受力筋,并承受一定剪力。
不绑扎
好的话,一捣筑,箍筋...
梁
没
箍筋会
影响梁
答:
没有箍筋的梁,不是梁!图片不设箍筋的框架梁是错误的设计;不设箍筋施工是错误的施工。梁没有箍筋其纵向
钢筋
的位置没有保证,因此其承载能力计算不可靠;梁没有箍筋,其斜截面受剪可能失效,此时发生脆性破坏,这是抗震不...
梁
筋安装问题梁的下部筋必须要
与箍筋
进行
绑扎
吗
答:
可以绑,现在施工都是在先立底模、侧模然后在上面扎好梁后,再将梁放在梁的模板内,不是像以前先扎梁再支梁侧模,例:地铁施工,人进入梁内绑扎,最后想办法出来,剩几扣未绑问题不大,应尽量绑。
箍筋
间距过大或漏绑有哪些危害?
答:
原因:绑扎操作不严格,不按图纸尺寸绑扎。防治措施:根据构件配筋情况,在纵向
钢筋
上用粉笔画出间距点。同时严格要求工人操作。2、
箍筋绑扎
不牢固,绑扎点松脱,箍筋滑移歪斜 原因:用于绑扎的铁丝太硬或粗细不适当;绑扣形式...
顶层柱
与梁
交接处
箍筋
的作用(指柱与梁交接的地方),如果没有扎的危害...
答:
框架
结构梁
柱节点是框架结构的关键部位,节点构造复杂,
钢筋绑扎
密集,而且都是高空作业,特别是中间柱子钢筋纵横交错,
箍筋绑扎
极为不便,给施工造成许多麻烦,稍有疏忽质量就难以保证。历次震害表明,框架结构的破坏绝大部分是由...
梁钢筋绑扎
要求?
答:
梁钢筋
的绑扎要求有哪些?一、钢筋在安装前,首先核对梁钢筋的钢号、直径、形状、尺寸和数量是否与料单、蓝图相符。二、梁钢筋的绑扎应确保主筋、箍筋的绑扎根数及间距,不得漏筋。三、
梁主筋
应按规范要求进行错位焊接,焊接...
钢筋与箍筋绑扎
问题
??
答:
2 板内双向受力
钢筋
网,应将钢筋全部交叉点绑扎。梁与柱的钢筋,其
主筋与箍筋
的交叉点,在拐角处应全部绑扎,其中间部分可间隔绑扎。3 钢筋安装中交叉点的绑扎,对于1、11级直径大于等于16MM的钢筋,在不损伤钢筋截面的...
大家正在搜
梁底钢筋绑扎不了怎么办
钢筋梁套箍筋
梁钢筋加密箍筋的范围
钢筋梁配筋图怎么看
钢筋梁箍筋加密计算
梁钢筋绑扎
梁的箍筋怎么算
梁的钢筋怎么算
梁截面与箍筋肢数
相关问题
梁箍筋与梁底部钢筋不绑扎会有什么隐患?梁底主筋与箍筋不绑扎对...
梁箍筋与梁底部钢筋不绑扎会有什么隐患?梁底主筋与箍筋不绑扎对...
钢筋混凝土梁底箍筋与梁主筋不绑扎有什么影响?
梁底钢筋绑扎不好或不绑扎,会有什么隐患么?
请问现浇梁板中梁下部纵筋与箍筋未绑扎对梁板结构有什么影响?除...
梁底部钢筋未绑扎有什么危害?或者跳绑过大是否有严重损失?
梁主筋与箍筋没有绑扎就捣了砼