想要自来水漏水检测,有哪些方法?

如题所述

想要自来水漏水检测有7种检测方法:
1、环境调查法
最直观的一种判定漏水线索和范围的方法。根据供水管网图及有关人员提供的情况,对供水管道进行详细的调查。包括管道连接情况、分布、材质及周围介质的情况。并通过观察路面情况、冬季积雪先溶、管线上方草木茂盛、下水井等沟渠清水长流等情况判定漏点。
2、压力测试比较法
管道破损漏水 ,如漏量较大,一般会造成管网局部压力降低,离漏点越近压力越低。利用消防栓进行测压比较,可以快速锁定漏水区域。
3、余氯检测法
按照国家规定的出厂水标准,氯和水接触30分钟后余氯含量要不低于0.3毫克/升,管网末梢水中游离性余氯的含量不低于0.05毫克/升。利用余氯与邻联甲苯胺反映生成黄色的醌式化合物的原理,通过对采集到的水样进行检测,通过目试比色就可判断是否是供水管网发生泄漏。
4、音听检漏法
音听检漏法分为阀栓听音、路面听音、钻探定位三种,前一种用于查找漏水的线索和范围,简称漏点预定位;后两种用于确定漏水点位置,简称漏点精确定位。
5、阀栓听音法
阀栓听音法一般是用听音杆直接在管道暴露点(如消火栓、阀门及暴露的管道等)听测由漏水点产生的漏水声,从而确定漏水管道,缩小漏水检测范围。金属管道漏水声频率一般在300~2500Hz之间,而非金属管道漏水声频率在100~700Hz之间。听测点距漏水点位置越近,听测到的漏水声越大;反之,越小。
6、地面听音法
当通过预定位方法确定漏水管段后,用测漏仪在地面听测地下管道的漏水点,并进行精确定位。听测方式为沿着漏水管道走向以间距50-70cm左右逐点听测比较,异常点处要求小于20cm,并在异常点处反复进行听音分析,以确定异常点位置。当地面拾音器靠近漏水点时,听测到的漏水声越强,在漏水点上方达到最大。为了避免干扰,一般在晚上11:00至凌晨5:00内进行作业。
7、钻探定位法
当路面听音进行完毕,确定异常点后,用管线定位仪定准异常点附近管线,在管线正上方用冲击钻钻探,然后利用听音杆直接接触管体听音。利用此方法可进一步对漏点进行精确定位。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-09-27
自来水管道检漏工作主要以音听法为主,设备包括听漏棒、漏水检测仪、相关仪等。主要设备介绍如下:

  听漏棒:类似于听诊器,一般是放置在管道阀门或暴露的管道上,耳朵贴于听筒就能诊听出该管道附近是否漏水,也可在地面上沿管道的走向一步一步检测,确定漏水位置,不过前提是管道埋的不深。
漏水检测仪:主要用于路面听音,是一种在路面上捕捉漏水音的设备。供水管道发生泄漏时,水在压力下溢出会产生一种噪音,这种噪音会沿管道向两侧传播,或沿介质传播到地面,漏水检测仪就是通过拾取这种漏水的声音,并转换为电信号,经过相应放大并作数字化滤波处理,来判断漏水点的准确位置。这是漏水检测传统声波检测的方法。可以直接确定漏水的位置。
相关仪:不用依赖于人的听力,只要输入现场条件(如管材、管径、两感振器之间距离)仪器会自动计算并确定漏水点位置。本回答被网友采纳