双层双向板筋的面筋需要向下弯锚进梁内吗

框架结构中,双层双向板筋,上部板筋需要向下弯锚进梁内吗?还是只需要大于5D过梁中就行了
最好找出依据,如101G第N页,谢谢

端部支座需要,中间支座通长钢筋和支座钢筋不需要。

根据国家建设标准设计图集《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》16G101-1第99页,板在端部支座的构造,当端部支座为梁时,上部面筋应当伸至梁外侧角筋再向下弯折15d,如下图所示:


根据国家建设标准设计图集《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》16G101-1第99页,板在中间支座的构造,上部面筋跨越梁支座设置,无需锚固进梁内,如下图所示:


扩展资料

当端部支座为剪力墙或者砌体墙时,双层双向板的面筋,均需向下锚入剪力墙或砌体,弯折长度为15d。

端部支座为梁时,板上部面筋长度锚入梁的水平段锚固长度应满足条件:

1、设计按铰接时,锚固长度大于0.35lab;

2、充分利用钢筋的抗拉强度时,锚固长度大于0.6lab。

端支座为剪力墙时,板上部面筋长度锚入剪力墙的水平段锚固长度应满足条件:

1、剪力墙为中间层时,锚固长度大于0.4lab。

2、剪力墙为顶层时,板端设计按铰接时,锚固长度大于0.3.5lab;充分利用钢筋抗拉强度时,锚固长度大于0.6lab。

参考资料来源:国家建设标准设计图集《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图-现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板》16G101-1第99页、第100页

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-07
满足受力钢筋的锚固长度和构造要求。见11G101-92
第2个回答  推荐于2017-10-07
上部钢筋在端支座伸至支座(梁、圈梁或剪力墙)外侧纵筋内侧后弯折,弯折长度15d,当直段长度大于等于La时可以不弯折;下部不需要弯折,详见11G101-1第92页 板在端部支座的锚固构造。本回答被提问者采纳
第3个回答  2013-07-09
上部需要弯折锚固,弯折位置位于梁外侧角筋内侧,弯折长度15d;下部不需要,详见11G101-1第92页关于板在端部支座的锚固构造