双层双向钢筋的板 当其板的上部面筋遭遇梁时 是从梁内穿过 还是从梁上穿过 当遭遇边梁时是锚固到梁内还是
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-16
双层双向钢筋的板
板的上部面筋遇梁时 应从梁上跨过,遇边梁时,平着梁箍筋跨入到梁的
角筋
内边往下弯折15d。
板的底部钢筋遇梁时才从梁内穿过,遇边梁时,锚入梁内≧5d且
过梁
中线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/n4A15GWG1.html
其他回答
第1个回答 2012-09-27
1、双层双向钢筋的板 当其板的上部面筋遭遇梁时 是从梁内穿过 还是从梁上穿过 ?答:从梁上传过。通长不间断(如果钢筋型号不变)
2、当遭遇边梁时是锚固到梁内还是?答:梁边到中心线的距离和5d取最大值。,然后下弯一个15d
参考资料:
11g101-1 92页
第2个回答 2012-09-27
从梁内穿过,遭遇边梁时锚固在梁内!具体看结构设计说明!
第3个回答 2012-09-27
双层双向钢筋的板 当其板的上部面筋遭遇梁时 是从梁内穿过 当遭遇边梁时是锚固到梁内
第4个回答 2012-09-27
走梁上
1
2
下一页
相似回答
板的上
排钢筋在
梁内
锚固
时是从梁
的上排
钢筋的上面
过
还是
下面过,为什么...
答:
应从梁的上排钢筋上皮过,理由是梁筋保护层厚度大于板上排筋保护层厚度。如果板上排筋从梁筋下面过,板的有效截面厚度就减小了。特殊情况下,如板上排筋必须从梁筋下皮过,设计时应考虑此因素,加大板的有效截面厚度。
地下室顶板板面
钢筋从梁上部
穿
还是从
下部穿,为什么???
答:
顶板有二层钢筋,其底层钢筋穿梁,顶层钢筋,架于梁上。顶板只有一层
钢筋的
话,(很少见),其底层(也就一层)钢筋穿 反梁的筏板如倒置的楼盖,梁腹板在上,板底平,板的下层钢筋贴下保护层,板的上层钢筋穿梁腹,在...
...
钢筋是穿过梁上部钢筋
,
还是
放置在
梁上部钢筋上面
?
答:
这关系到一个受力问题,板是以梁为支座的,所以板筋在梁筋之上。
双层双向
板筋
的面筋
需要向下弯锚进
梁内
吗
答:
端部支座需要,中间支座通长钢筋和支座钢筋不需要。根据国家建设标准设计图集《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》16G101-1第99页,板在端部支座的构造,当端部支座为梁时,
上部面筋
应当伸至梁外侧角筋再...
双层双向板
与
梁钢筋的
搁置?
答:
如果筋放下面,施工时的踩踏,很容易使板有效高度降低。通常情况下
双层双向板的
下层筋可伸到梁中,上层筋放在梁筋上部。如果是上反梁(板下皮同梁下皮齐)上层筋可伸到梁中,下层筋放在梁下皮筋上。
...中间
板面筋是从梁面筋
通过
还是从梁面筋
下过?即是否锚
答:
地下室2层人防有三道板,中间板面筋布置在地梁顶部纵筋的下面,地梁面筋多排时可在第一排与第二排之间穿过,板面筋从梁下过,楼层是搭接在梁上,中间
板面筋是从梁面筋
下过。楼板上部受力筋(面筋)一般都是通长布置的...
筏板基础底板上层
钢筋遇梁
处是否全部
从梁内
通过?其原因是?
答:
对于梁板式筏基,理论上说,筏板支座面筋受压,可以在支座处按受压筋要求锚固,但是基础梁宽度一般很少能满足2倍的锚固长度,规范明确规定筏基要
双层双向配筋
,贯通筋直径一般选择相同直径的钢筋,无需断开分别锚固。另外,筏板...
...板
双层双向钢筋的面筋
应该在
梁上部
钢筋
的上面还是
下面?
答:
在上面。按梁是板的支座理解。短向受拉为主,还要把面筋短向的钢筋布置在下面。
地下室顶板,
板的
上层
钢筋
应在
梁的上面还是
下面?
答:
一般都是在
梁的上面
;板有高低差或梁的高度高于板面时在梁上部
钢筋的
下面。与其他的横向受力结构(如桁架,拱等)相比,梁的受力性能是较差的,但它分析简单,制作方便,故在中小跨度建筑中仍得到了广泛应用。梁在荷载作用...
大家正在搜
板的面筋在梁钢筋上面还是下面
双层双向板钢筋面筋弯钩多长
板负筋是底筋还是面筋
板负筋是面筋还是低筋
板受力筋是面筋还是低筋
板受力筋是底筋还是面筋
板面双层双向钢筋绑扎规范
板钢筋底筋和面筋布置
板面筋和板负筋的识图
相关问题
请问:在剪力墙结构中,现浇板双层双向钢筋的面筋应该在梁上部钢...
双层双向板筋的面筋需要向下弯锚进梁内吗
基础底板钢筋的面筋必须在基础梁主钢筋下通过吗
请问板的上部受力筋长度从梁外皮计算还是从梁中部算起?那本图集...
悬挑板如果配置的是双层双向钢筋(悬挑板的支座为梁)
框架楼阁楼顶板双层双向钢筋盖筋是怎么布置的,谁在上,谁在下,...
双层双向板钢筋绑扎需要注意的问题
板筋双层双向布置时,放射筋应该绑在面筋上部还是面筋和底筋之间...