在梁下的 4Φ25 是什么解释法? 4Φ25 在上面是4条25的通长,是这一跨的通长还是整条梁的通长?与 6Φ25 4 /2中的4条是不是同一条钢筋,还是一起是8条钢筋? 4Φ25 2Φ25 4Φ25 在梁的下部,4条25钢筋然后2条25钢筋再4条25钢筋,是什么排放的,是不是在梁的1/3处截断?请大拿详细解说,本人房建新手,请逐个说明,谢谢!
一、在梁下的 4Φ25 是什么解释法?
回复:意思是通长钢筋4*25,放于梁底一排放置。
二、在上面是4条25的通长,是这一跨的通长还是整条梁的通长?
回复:你说的是上面通长,要看是原位,还是在集中标注。
原位标注有几种情况:
4*25写在梁上部跨中部位,意思是这一跨梁上部通长钢筋为4*25,
4*25写在梁上部靠近柱的地方,那么是指把柱看作支座,此支座两边的那一跨梁的上部都是放4*25的钢筋,通过支座,左右两边钢筋每边伸出各自跨长的1/3。
如果不是原位标注是写在集中标注中的,注意集中标注有一根竖线,那么就是所有跨数的梁都要上部4*25通长。
当原位标注和集中标注有冲突时,比如原位标注为3*25,集中标注为2*22,那么集中标注的不用管,采用原位标注用2*22钢筋。
三、6Φ25 4 /2中的4条是不是同一条钢筋,还是一起是8条钢筋?
回复:其中的4你若想问是否包含了上部写的4*25,那么是包含的,并不是另外的,一起8*25是错误的理解。
四、4Φ25 2Φ25 4Φ25 在梁的下部,4条25钢筋然后2条25钢筋再4条25钢筋,是什么排放的,是不是在梁的1/3处截断?
回复:你想问的是相邻跨数,分别在底部写有这些,钢筋的放置问题,这种标注方法是原位标注,按照梁纵向钢筋能通则通的原则,这里下部2*25可以通过全部3跨,当然如果能通过就好,有一种情况无法通过时(钢筋厂家为便于运输长度一般是9M,如果这3跨梁总长超过9M,显然3跨是无法通过的,那么2*25还要焊接或绑扎才行,底部钢筋的焊接绑扎部位位于梁底支座处1/3跨长内。),钢筋需要在底部支座处1/3的地方绑扎焊接,如果是刚好在柱范围内,可以下弯锚入柱内,说完这2根25是这样处理,中跨2*25已经处理,且左右2跨也有了2*25,
那么左右2跨再分别加2*25,这2根加的2*25可以两端锚固入柱内(一般的梁经济跨度不会大于9M,大部分情况下钢筋单跨用与底部时长度都能够),但当如果左右梁跨长度大于钢筋长度,那么也是要绑扎或焊接的,至于绑扎焊接的部位在上面说过了梁跨长的1/3,位于支座处的那一段内。
——————————————————————————
你所有的问题在11G101-1图集中都有答案,建议看一看这个图集。