H≤20m,垂直度允许偏差为≤0.008Hmm。

20<H≤50m,垂直度允许偏差为≤0.006Hmm。

50<H≤100m,垂直度允许偏差为≤0.005Hmm。

90<H≤120 ,垂直度允许偏差0.020Hmm。

120<H≤150 ,垂直度允许偏差0.025Hmm。

《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204—2002)(见参考资料中国住房建设部,附录)对现浇及预制装配的混凝土结构构件施工允许偏差作了具体的规定。

如对现浇混凝土结构墙柱构件的垂直度允许偏差,分为层间与全高两方面同时控制,层高≤5m时及>5m时的层间垂直度偏差分别不能大于8mm及10mm;总高偏差不能大于H/1000及30mm(H为建筑物全高)。

对现浇混凝土结构墙柱构件的标高允许偏差,分为层间与全高两方面同时控制,层间标高±10mm;总标高偏差±30mm。

扩展资料:

超过允许偏差值处理方式:

1、需要进行轴线验线,再根据轴线进行各边尺寸定线。看是否与轴线偏差很大,然后再进行突出很多的部位进行凿除,相差不大就不需要凿除。

2、用回弹仪进行柱体回弹,看柱子的混凝土标号是否能达到100%,如果能,那么就不必太担心结构问题,可以进行粉刷。

3、偏差如果超过三倍,就会被政府定性为危险建筑,会被强行爆破。

参考资料来源:中国住房建设部—混凝土结构工程施工