空气开关上面字都是什么意思

第一张图片是家里用的,坏了的。客服说是32A的,以为63就是63A的。但是下面(图片中圈出)400V--6000A是什么意思呀。
第二张图片是客服说的63A的,但是(图片中已经圈出)看到400V--4500A 。
怎么63A的最大功率没有32A的大吗?还是什么意思呢,求帮助,谢谢。。。。。

C32 代表32A

C63 代表63A

400V 为最高耐压

6000A指分断能力

常见的几种空气开关的规格型号有C16、C40、C32、C80、C60、C100、C120等几种,也是目前比较常用的几种空气开关规格型号。此外,除了这种家居装置的空气开关规格型号之外,还有用于工业上的空气开关,比较常用的就是DZ和DW系列,其规格型号有32A、80A、100A、160A、250A、400A、800A、1000A等几种,也许还有更高的空气开关型号。

扩展资料

断路器的特性主要有:额定电压Ue;额定电流In;过载保护(Ir或Irth)和短路保护(Im)的脱扣电流整定范围;额定短路分断电流(工业用断路器Icu;家用断路器Icn)等。

额定工作电压(Ue):这是断路器在正常(不间断的)的情况下工作的电压。

额定电流(In):这是配有专门的过电流脱扣继电器的断路器在制造厂家规定的环境温度下所能无限承受的最大电流值,不会超过电流承受部件规定的温度限值。

短路继电器脱扣电流整定值(Im):短路脱扣继电器(瞬时或短延时)用于高故障电流值出现时,使断路器快速跳闸,其跳闸极限Im。

额定短路分断能力(Icu或Icn):断路器的额定短路分断电流是断路器能够分断而不被损害的最高(预期的)电流值。标准中提供的电流值为故障电流交流分量的均方根值,计算标准值时直流暂态分量(总在最坏的情况短路下出现)假定为零。工业用断路器额定值(Icu)和家用断路器额定值(Icn)通常以kA均方根值的形式给出。

参考资料:百度百科-塑壳断路器

百度百科-空气开关

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-04
例:DZ10-100/330Ie=60A 说明:
DZ--“自动”的反拼音,
10--设计序号,
100--是它的壳架等级,
3--表示极数即三相,
3--脱扣形式(0--无脱扣器,1--热脱扣器式,2--电磁脱扣器式,3--复式),
0--有无辅助触头(0--无辅助触头,2--有辅助触头),Ie=60A--过电流调节 额定电流。
空开上的型号一般为6,10,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,150,225,400。(单位A)

C代表照明。
如:C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,
其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装1000W用电器器要用C10,安装空调、电热水器、大柜机可选用C40。
D代表动力。
工业上常见的型号有:动力电路用DW和DZ型分20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000...(单位A)。

例:DZ47-60A C25:
DZ47---系列微型断路器(空气开关)
LE-----带漏电脱扣功能
60-----框架等级为60A
C------瞬时脱扣过流倍数按照明类,如5~7或7~10倍,D为动力型10~14倍
第2个回答  2014-01-15
C后面的数字代表电流
C32 代表32A
C63 代表63A
400V 为最高耐压
6000A指分断能力追问

我想知道的是 32A的 分断能力,为什么比63A的要大呢?

追答

断路器的分断能力是指该断路器安全切断故障电流的能力(往往也是价格的决定因素)。与其额定电流无必然联系。

追问

哦,购买空气开关时候,这个分断能力是不是不用考虑

追答

看你设备短路的时候电流能达到多少了?如果短路电流很大你的分断能力很差的话,开关不能稳定工作,如果这么切断,那么触点的时候可能会熔化,而且产生的电弧,可能会瞬间烧毁开关或者周围设备。

本回答被提问者采纳
第3个回答  2014-01-15
C代表照明保护,C32就是32A,C63是63A。追问

我想知道的是 32A的 分断能力,为什么比63A的要大呢?32A 的是6000A 而 63A 的是4500A

第4个回答  2014-01-15
最大交流电压450V,额定电流4500A
相似回答