如何设置西门子200PLC以太网配置的TSAP

如题所述

1、电脑网卡设置:将IP网段设置同PLC的IP网段。

2、设置PLC的IP。

3、设置System Management Console参数。

4、左键单击New_S7Cp_000出现右图:在Network Address:中填入PLC以太网地址,然后在右边Remote Slot No:中填入PLC的CPU插槽号300填2,  400填3,其它按默认。

5、设置Device Groups名字起好后将作为INTOUCH的访问名(注:这里的文件名要与intouch里的访问名一致),点击右上角的保存按钮。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-16
TSAP第一个字节是0x10+连接数目(S7-200)或0x03+连接数目(S7-300/400),第二个字节是模块位置(S7-200)或机架和槽位(S7-300/400)。
如果CP紧挨着CPU放置,使用以太网向导将连接0设定为服务器连接,本地TSAP默认为10.00;如果CP与CPU隔两个模块放置,连接1设定为服务器连接时,本地TSAP默认为11.02。
如果采用Simatic Net作为OPC Server,远程TSAP应该使用10.11,因为10.11是NetPRO中默认的本地TSAP地址;如果是PC Access作为OPC Server,可以使用10.11,也可以自行设定,只要在PC Access中的本地TSAP中对应上就可以。
具体的步骤可以参考下载中心,搜索A0021,《CP243-1 快速入门》:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/

问题补充:
没有问题。
如果用Simatic Net作为OPC Server,M区是支持的,直接定义即可,只是V区需要在OPC Scoout中修改条目名称。详见以下链接:
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/14197487
如果是用PC Access作为OPC Server,M区和V区都是支持的,直接定义即可。本回答被提问者采纳