5.5KW的电机,怎么接线

我们污水处理站有3个三相5.5个K W的电机。设备线缆什么都一样,为什么有2个能运行,有1个每隔3分钟左右就跳闸一次呢?各位你们估计是什么地方出了问题呢,我们用的4平方的铜芯线.跳闸,每次我们都要等一会才能又一次打开开关按钮,不然就算把开关按钮用手抵死了,也开不起。

  5.5KW电动机采用以下的接法:
  1、一般三相异步电机都允许接成三角形接法和星形接法,根据自己的需要调整电机接线端子短接片的连接方法,就可在三角形接法和星形接法间转换。
  2、作电动机运行的三相异步电机。三相异步电动机转子的转速低于旋转磁场的转速,转子绕组因与磁场间存在着相对运动而感生电动势和电流,并与磁场相互作用产生电磁转矩,实现能量变换。
  与单相异步电动机相比,三相异步电动机运行性能好,并可节省各种材料。按转子结构的不同,三相异步电动机可分为笼式和绕线式两种。笼式转子的异步电动机结构简单、运行可靠、重量轻、价格便宜,得到了广泛的应用,其主要缺点是调速困难。绕线式三相异步电动机的转子和定子一样也设置了三相绕组并通过滑环、电刷与外部变阻器连接。调节变阻器电阻可以改善电动机的起动性能和调节电动机的转速。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-16
你这个问题。是不是三个电机的负载都一样呢
三个电机都带的是一样的负载吗。
三个电机运行电流你量过么。是不是相同呢。
热继电器跳了是肯定的

因为电机的电流太大了。至少是超过了。热继电器的设定值。
我觉得你还是要先测量一下。那台老跳闸的电机的电流。
五点五千瓦的电机的额定电流是11A左右。
一般不超过9~10A即可。
短时的超过也不要紧。
第2个回答  2013-08-16
不管用什么样的控制器都要选20A以上的,小的就容易烧毁。电机跳闸,有可能是他带的水泵负荷太大才跳闸的,你可以检查一下水泵,其他的有可能是线太细,货那个电机的电压中缺少一项电,或者有一项电的电压不稳造成跳闸。
第3个回答  2013-08-16
5.5千瓦的电机空气开关 交流接触器 一般选20安培的就行 热继电器定值在12安培就行 你用钳形电流表实际测一下电流 看看三相电流是否平衡 有没有超过额定电流
第4个回答  2013-08-16
原因:
1:电动机的绝缘有毛病了,还不是全接地,线圈绕组受潮,
2:启动装置的热继电器调的太小了。
3:热继电器热元件坏了。
4:电动机到配电箱的导线有无接地漏电现象啊。