第1个回答 2013-08-16
你这个问题。是不是三个电机的负载都一样呢
三个电机都带的是一样的负载吗。
三个电机运行电流你量过么。是不是相同呢。
热继电器跳了是肯定的
因为电机的电流太大了。至少是超过了。热继电器的设定值。
我觉得你还是要先测量一下。那台老跳闸的电机的电流。
五点五千瓦的电机的额定电流是11A左右。
一般不超过9~10A即可。
短时的超过也不要紧。
第2个回答 2013-08-16
不管用什么样的控制器都要选20A以上的,小的就容易烧毁。电机跳闸,有可能是他带的水泵负荷太大才跳闸的,你可以检查一下水泵,其他的有可能是线太细,货那个电机的电压中缺少一项电,或者有一项电的电压不稳造成跳闸。
第3个回答 2013-08-16
5.5千瓦的电机空气开关 交流接触器 一般选20安培的就行 热继电器定值在12安培就行 你用钳形电流表实际测一下电流 看看三相电流是否平衡 有没有超过额定电流
第4个回答 2013-08-16
原因:
1:电动机的绝缘有毛病了,还不是全接地,线圈绕组受潮,
2:启动装置的热继电器调的太小了。
3:热继电器热元件坏了。
4:电动机到配电箱的导线有无接地漏电现象啊。