ppr给水管试压规范一般是多少

如题所述

冷水管试压压力为系统工作压力的1.5倍,但不得小于1MPa;热水管试验压力为工作压力的2倍,但不得小于1.5MPa。

管道安装后在封管(直埋)及覆盖装饰层(非直埋暗敷)前必须试压。水管试压之前,对管道应采取安全有效的固定和保护措施,但接头明露。

水压试验先试压管道末端封堵,缓慢注水,同时将管道内气体排除;充满水后,进行水密性检查;加压宜用手动泵缓慢加压,升压时间不得小于10分钟;升至试验压力,停止加压,稳压1小时,观察接头部位是否有漏水现象;稳压一小时,补压至试验压力值,15分钟内压力下降不超过,0.05Mpa为合格。

扩展资料

真正的PP-R管应符合标准GB/T18742-2002<<冷热水用塑料管道系统--PP第二部分管材>> 管件应符合标准GB/T18742-2002 <<冷热水用塑料管道系统--PP第三部分管件>>;

伪PP-R管道和管件的性能是无法通过上述标准。应当指出,伪PP-R管的使用寿命仅为1-5年,而真正的PP-R管使用寿命均在50年以上。

PPR管道广泛应用于工业和居民建筑内生活,卫生饮用给水及热水采暖。PPR管道分冷热水管2种。冷水管管壁薄,热水管管壁厚。

PPR管道在抗断裂性方面热水管性能好很多,价格方面热水管也比冷水管贵一些。许多生产厂家为了保险起见,施工过程中不分冷热水管开裂,提高安全系数

良好的柔软PPR管材,管件不易受挤压而变形,即使变形也不破裂,并大大减少接头使用量。

参考资料来源:百度百科-PP-R管

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-12-23
扩展资料 真正的PP-R管应符合标准GB/T18742-2002<<冷...
第2个回答  2015-11-21
一般来说8公斤足够了
第3个回答  2019-12-23
ppr给谁管四丫的操作规程范围一般大约是不超过五十兆帕的吧好像这个是低于五十兆发这个范围可以了
第4个回答  2019-11-13

PPR给水管的试压规范可以参见《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB 50242-2002》,其中有比较具体的规定。

    室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。

    检验方法:塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05Mpa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03Mpa,同时检查各连接处不得渗漏。

现在,很多管道企业已经开始提供智能试压设备,就是按照一定的流程实现一键试压。试压数据可以同时上传云端,方便业主查看。