集水池容积的计算

如题所述

1)对于全昼夜运行的大型污水泵站,集水池有效容积按不小于泵站中最大一台水泵5min的出水量计算;如水泵机组为自动控制时,每小时开动大流量潜水泵不得超过6次;当人工管理时,每小时开动水泵不宜超过3次。
2)对于小型污水泵站,由于夜间的污水流量不大,可能夜间停止运行,这种情况下,集水池容积必须能够储存夜间停止运行时段内的流入量。
3)对于工厂内污水泵站的集水池,还应该根据短时间内淋浴排水量来复核它的容积。
4)污水泥浆泵房集水池的容积,应按一次排^的污泥量和泥浆泵抽送能力计算确定。活性污泥泵房集泥池的容积,应按排入的回流污泥量、剩余污泥量和污泥泵抽送能力计算确定。
5)在配有水泵控制柜根据集水池液位自动控制水泵开停的泵站,可以用集水池的来水量和每台水泵抽水时间的规律计算有效容积,计算公式
Vmin=TminQ/4
式中 Vmin――集水池最小有效容积(m3);
Tmin――水泵最小工作周期(s);
Q――水泵流量(m3/s)。
污水泵站集水池的设计最高水位,应按进水管充满度计算。设计平均水位应采用设计平均流量时的进水管渠水位。集水池的设计最低水位,应满足所选水泵吸水头的要求。自灌式泵房还应满足水泵叶轮浸没深度的要求。